本帖最后由 zmingooo 于 2017-3-14 23:27 编辑 看看这图,帮看看这是什么?,有影响吗?
本帖最后由 zmingooo 于 2017-3-14 23:27 编辑
看看这图,帮看看这是什么?,有影响吗?
2楼
本帖最后由 a272135563 于 2017-2-22 08:33 编辑
10公分的洞 没打到主梁的上部钢筋没关系的
回复
3楼
看看,来学习的
回复
4楼
请在装修前,最好咨询原设计。
回复
5楼
a272135563 发表于 2017-2-22 08:31 10公分的洞 没打到主梁的上部钢筋没关系的我是想问下这个地方是不是主梁?感觉这里只是吊突窗用的,不算是梁?
回复
6楼
图上看是外围结构主梁,打断的应该是箍筋和梁侧筋,开洞太靠近梁上部,规范不允许的。对构件承载力有影响。
最终还是要看施工图为准。
回复
7楼
shoo775 发表于 2017-2-22 13:39 图上看是外围结构主梁,打断的应该是箍筋和梁侧筋,开洞太靠近梁上部,规范不允许的。对构件承载力有影响。 …这个洞的高度在房间横梁的下方。我觉得这个地方就不算梁了吧?百度不到20公分。这个地主的厚度比房间上方的横梁百度小很多。感觉这个洞的上方才是圈梁,这个洞的高度和房间空调口的高度差不多。房间空调口的高度在梁的下方。不过这个梁是横穿房子的横梁。而现在打的这个洞是沿房子外侧的,梁的高度就看不出来。房子是框剪结构的小高层。
回复
8楼
求懂结构的大哥帮分析分析啊。
回复
9楼
首先你是挨着上层楼板打的洞,那么楼板边缘一般都有梁,应该是主梁,考虑楼板的厚度与钢筋的排布,你打断的横向的钢筋应该是主梁的腰筋,竖向应该是主梁的箍筋,从边墙的位置来看,你打的洞口应该主梁的箍筋加密区!这个地方规范是不允许设置洞的,此处剪力大
回复
10楼
回复
11楼
jinyesterday 发表于 2017-2-25 08:59 首先你是挨着上层楼板打的洞,那么楼板边缘一般都有梁,应该是主梁,考虑楼板的厚度与钢筋的排布,你打断的 …这个不是上层楼板,表面是上层楼板,其实是卫生间沉箱楼板。沉箱尝试有三四十公分。卫生间门上方,在房间内有明显的和这个90度连接的横梁,我量了一下,这个打的洞在房间横梁高度的下方。除非是外面的主梁高度明显比其他横梁高,要不然这里不应该算梁了,只是这里的上方是主梁。然后这里和主梁吊着。打断的是很小的钢筋。
回复