关于双电源供电的一个小疑问。
david_guan
david_guan Lv.2
2017年02月20日 17:03:12
只看楼主

本帖最后由 北方郎 于 2017-2-20 17:27 编辑 我所在的工厂是双电源供电(66KV市电),这两个电源是互不相关的电源。所以可以认为是双电源供电,可以满足一级负荷供电要求。而且我们还有应急发电机,可以把电送到EPS系统。 我的疑问是,通过降压到380/220V后给一个天窗控制箱供电220V(从EPS供电系统供电)。这个天窗作为消防排烟用。控制箱把220V通过一个直流电源变成24V DC控制天窗开合的电源。那么只用了一个直流电源的这个24V DC电源是否可以认为满足以及负荷里特别重要的符合供电需求?也就是本来EPS是符合的,但是变成直流电的时候只有一个直流电源。交流220V能够满足不停电,但是这个直流电源要是坏了,岂不是。。。。。。。

本帖最后由 北方郎 于 2017-2-20 17:27 编辑

我所在的工厂是双电源供电(66KV市电),这两个电源是互不相关的电源。请大家帮忙分析一下,最好给出依据。谢谢了!
免费打赏
zhu41qi516hang
2017年02月22日 17:00:49
12楼
david_guan 发表于 2017-2-21 08:45 为什么不考虑直流电源故障呢?有规范依据吗?谢谢!因为你这样就没完没了了啊,因为要延伸的话可以考虑到任何一个元器件都有可能出问题。
回复
东非
2017年02月23日 10:43:47
13楼
学习了谢谢。
回复
co1450053958188
2017年02月23日 14:23:43
14楼
先顶一下:D:D:):):)
回复
萨萨
2017年02月23日 16:59:07
15楼
大堂根据设计预留水景荷载,SPA 区内预留冷热水池(水深 1.1m 左右)荷载,厨房预留养鱼池(水深 2.5m 左右)的荷载。
回复
luochongchong
2017年02月27日 10:08:33
16楼
谢谢楼主分享
回复
wq-lin
2017年02月27日 11:05:55
17楼
谢谢楼主分享,意外的意外不作考虑!
回复
wq-lin
2017年02月27日 11:06:26
18楼
谢谢楼主分享,意外的意外不作考虑!
回复
迈克尔浪花
2017年02月27日 11:08:45
19楼
考虑的太多了,是不是还要备个电机啊
回复
langlang2017
2017年03月01日 11:05:57
20楼
如果是“重要的直流设备”其直流供电回路是按以下配备:
1.单独直流屏(有备用开关)
2.单独的直流充电机(2台以上有备用)
3.双电源交流供电(充电机电源)
4.直流电池(有备用)
回复