关于双电源供电的一个小疑问。
david_guan
david_guan Lv.2
2017年02月20日 17:03:12
只看楼主

本帖最后由 北方郎 于 2017-2-20 17:27 编辑 我所在的工厂是双电源供电(66KV市电),这两个电源是互不相关的电源。所以可以认为是双电源供电,可以满足一级负荷供电要求。而且我们还有应急发电机,可以把电送到EPS系统。 我的疑问是,通过降压到380/220V后给一个天窗控制箱供电220V(从EPS供电系统供电)。这个天窗作为消防排烟用。控制箱把220V通过一个直流电源变成24V DC控制天窗开合的电源。那么只用了一个直流电源的这个24V DC电源是否可以认为满足以及负荷里特别重要的符合供电需求?也就是本来EPS是符合的,但是变成直流电的时候只有一个直流电源。交流220V能够满足不停电,但是这个直流电源要是坏了,岂不是。。。。。。。

本帖最后由 北方郎 于 2017-2-20 17:27 编辑

我所在的工厂是双电源供电(66KV市电),这两个电源是互不相关的电源。请大家帮忙分析一下,最好给出依据。谢谢了!
北方郎
2017年02月20日 17:29:43
2楼
设计时不考虑直流电源故障。
平时做好设备维护、检修。
回复
david_guan
2017年02月21日 08:45:42
3楼
北方郎 发表于 2017-2-20 17:29 设计时不考虑直流电源故障。平时做好设备维护、检修。为什么不考虑直流电源故障呢?有规范依据吗?谢谢!
回复
木叶秋声
2017年02月21日 09:42:51
4楼
感觉楼主分享,
回复
a396673967
2017年02月21日 12:50:55
5楼
是楼主想多了
回复
风平浪静02
2017年02月22日 09:23:41
6楼
这里牵涉到一个备用的概念问题。一般考虑因为其它共用设备故障影响专用设备运行的,应该备用专用通道。比如,消防电源。在启动消防设备时应切除其它不影响消防的负荷电源,以保证消防电源的可靠。如果因为其它设备已经影响到消防总电源,则应该启动消防备用电源。如果担心消防回路或者消防设备本身故障,而另外备用一套消防设备,这个是不实际的。
回复
david_guan
2017年02月22日 09:29:55
7楼
多谢大家给出的指导意见。我想了一个解决方法就是选用带有电池的直流电源来供电。这样如果直流电源坏掉了,但是电池还能维持很长时间。
回复
pgejrxa
2017年02月22日 10:29:59
8楼
设计时不考虑直流电源故障。 平时做好设备维护、检修。
回复
david_guan
2017年02月22日 12:34:38
9楼
pgejrxa 发表于 2017-2-22 10:29 设计时不考虑直流电源故障。 平时做好设备维护、检修。设计师不考虑直流电源故障有依据吗?谢谢
回复
home10888
2017年02月22日 15:39:57
10楼
这DC也来自双电源,规范要求的是电源,而不是往后的东西,真有这样的顾虑的话没头了
回复
心灯85
2017年02月22日 16:02:22
11楼
楼主怎么不考虑消防设备也坏了?断电是经常能碰到的,特别是出线事故时,但设备坏掉是偶然的
回复

相关推荐

APP内打开