11.3.1 承载力计算中,计入纵向受压钢筋的梁端混凝土受压区高度应符合下列要求: 一级抗震等级 x<=0.25h0 二、三级抗震等级 x<=0.35h0 式中:x-----混凝土受压区高度 h0---截面有效高度 11.3.6 、框架梁的钢筋配置应符合下列规定:

11.3.1 承载力计算中,计入纵向受压钢筋的梁端混凝土受压区高度应符合下列要求:

一级抗震等级
x<=0.25h0

二、三级抗震等级
x<=0.35h0

式中:x-----混凝土受压区高度
h0---截面有效高度


11.3.6 、框架梁的钢筋配置应符合下列规定:
1 、纵向受拉钢筋的配筋率不应小于表11.3.6-1规定的数值:
表11.3.6-1 框架梁纵向受拉钢筋的最小配筋率百分率(%)

抗震等级 支座 跨中

一级 0.4 0.3
80ft/fy大值 65ft/fy大值

二级 0.3 0.25
65ft/fy大值 55ft/fy大值

三、四级 0.25 0.2
55ft/fy大值 45ft/fy大值

2、框架梁梁端截面底部和顶部纵向受力钢筋截面面积的比值除按计算确定外,一级抗震等级不应小于0.5,二、三级抗震等级不应小于0.3;

3、梁端箍筋的加密区长度、箍筋最大间距和箍筋最小直径,应按表11.3.6-2采用;当梁端纵向受拉钢筋配筋率大于2%时,表中箍筋最小直径应增大2mm。
表11.3.6-2 框架梁梁端箍筋加密区的构造要求

抗震 加密区长度 箍筋最大 最小直径
等级 间距

一级 2h 6d,1/4h 10
500大值 100小值

二级 1.5h 8d,1/4h 8
500大值 100小值

三级 1.5h 8d,1/4h 8
500大值 150小值

四级 1.5h 8d,1/4h 6
500大值 150小值

d为纵筋直径,h为梁高度
箍筋直径大于12,数量不少于4肢且肢距小于150时,一、二级的最大间距应允许适当放宽,但不得大于150。