15S909《消防给水及消火栓技术规范》图示需注意的几个问题
qq_1472528273624
2017年02月20日 13:55:40
只看楼主

1、第3.3.2条:“当单座建筑面积的总建筑面积大于500000m2时,建筑物室外消火栓设计流量应按本表规定的最大值增加一倍”。 这里的“单建筑座”是指地下室投影范围内的所有建筑(含地下室),这些建筑面积之和即为单座建筑的面积。 2、第3.5.2条:多层综合楼消防水量计算。 取全部建筑体积和总高度,按不同功能查表中流量,选取最大值作为消防水量。 3、第6.2.1条:自喷系统分区的工作压力。

亦按照水泵零流量时的扬程确定。


4、第9.3.1条:自喷排水管不宜小于DN75。

(若排入拖布池等,应采用DN75管径)


5、第4.3.4条:消防水泵吸水的隔断水池应按此条执行。


6、第4.3.9条:消防水池水位低于正常水位50~100mm时,应向消防控制中心或值班室报警,消防水泵启动后低于正常水位时报警应停止。室外水池的就地水位显示装置可采用电子显示装置。


7、第5.1.12条:对于卧式消防水泵,消防水池满足自灌式启泵的最低水位应高于泵壳顶部放气孔;对于立式消防水泵,应高于水泵出水管中心线。

注:冲压式消防泵(吸水管和出水管在同一水平线上的多级消防泵)其放气孔在最上一级叶轮的上部,不能按水泵出水管中心线控制。


8、第5.1.16条:防空转措施可采用超压泄压阀、旁通管等措施。泄压阀的泄压值不应小于设计扬程的120%。


9、第5.3.3条:稳压泵设计压力、

上置时:稳压泵启泵压力P1>15-H1,且≥H2+7。稳压泵停泵压力P2=P1/0.8。消防泵启泵压力P=P1+H1+H-7。

下置时:稳压泵启泵压力P1>H+15,且≥H1+10。稳压泵停泵压力P2=P1/0.85。消防泵启泵压力P=P1-(7~10)。

当稳压泵从高位水箱吸水时,仍适用,但稳压泵壳的承压能力应不小于停泵压力P2的1.5倍。


根据稳压泵计算,稳压设备上置时,最高层与最低层几何高差超过80米时,消火栓系统分区;

15.png


稳压设备下置时,最高层与最低层几何高差超过70米时,消火栓系统分区。

16.png


10、室外消火栓稳压泵的启泵压力:应保证最不利消火栓口处的静压不小于0.17MPa,当降至0.1MPa之前应启动消防供水泵。


11、第6.2.3条:消防泵直接串联供水时,转输泵和低区供水泵应分别设置。

即:高区泵不得从低区管网直接抽水。串联水泵出水管上设减压型倒流防止器。


12、第6.2.4条:减压阀后安全阀的开启压力。

阀后静压+0.4MPa。


13、第8.3.3条:消防水泵供水高度超过24m时。

设水锤消除器。


14、第9.2.3条:消防电梯集水坑有效水深为启泵和停泵之间的水位,双启水位可为电梯基坑坑底标高。

免费打赏
云飘飘
2017年03月08日 09:34:32
12楼
学习了谢谢
回复
fshnhuda
2017年05月01日 21:21:18
13楼
资料收下了,感谢楼主无私奉献
回复
zylanlan
2017年10月17日 09:59:44
14楼
谢谢,学习了!
回复
lavalise
2017年11月25日 23:04:08
15楼
厉害,佩服,非常有用。
回复
梁银虎
2017年12月05日 10:08:21
16楼
学习了~~楼主说得好!
回复
lingqian
2019年02月25日 15:01:49
17楼
学习拜读,非常感谢!
回复
liupoquan
2019年03月01日 08:53:19
18楼
楼主辛苦。谢谢分享!
回复
xwjie
2019年03月08日 10:38:28
19楼
学习了,有很大的帮助
回复
chinalxb
2019年05月30日 14:56:22
21楼
谢谢分享!
回复
清风疏竹
2019年06月22日 09:50:43
23楼
好资料,学习了,谢谢楼主分享
回复

相关推荐

APP内打开