请教各位高手,小区内10栋楼,人车分流,底下有大型车库,但只有最北面正中的这一栋楼中间位置的楼北面,地面上有两个写着正压风机装置的东西,请各位专家看看这是连接地下车库的排风机(如果是排风机肯定有污染和噪音)还是连接楼内各层竖井的正压送风机?请教各位专家了,请不吝赐教。正压送风机应该安装在楼顶啊,怎么这个在地面,而且只有一栋楼有,别的楼都没有,为什么啊?
请教各位高手,小区内10栋楼,人车分流,底下有大型车库,但只有最北面正中的这一栋楼中间位置的楼北面,地面上有两个写着正压风机装置的东西,请各位专家看看这是连接地下车库的排风机(如果是排风机肯定有污染和噪音)还是连接楼内各层竖井的正压送风机?
请教各位专家了,请不吝赐教。正压送风机应该安装在楼顶啊,怎么这个在地面,而且只有一栋楼有,别的楼都没有,为什么啊?
2楼
从这个角度看不太清。
从外观一般可以这样区分,因为地下汽车库一般是排烟和排风合用的:1、风机前带280℃排烟防火阀的是排烟风机,否则不是。2、到风机处看铭牌,合理的设计,排烟风机选择为专用风机,非排烟风机为普通风机,排烟风机型号中大多数有HTF字样,不带HTF的排烟风机用得比较少。
无论是排烟风机还是加压风机,都可以放屋顶、风机房、架空层或地面。
回复
3楼
另外有的风机还会用箭头标出汽流方向。
回复
4楼
谢谢专家赐教。图中管道中的蓝色部分应是风机吧?不知为何小区10多栋楼只有这一栋楼中间的地面上有这个东西,如果是正压送风,应该各栋楼都有才对啊。怎么才能判断它是不是地下车库的排风机呢?如果是连接地下车库的排风机(地下车库面积相当大),一天运转多长时间?运转时声音有多大?排出的污浊气体一楼住户在开窗时能忍受吗?如果是正压送风机,是不是只有出现烟雾等火灾苗头时才启动,平时根本用不到?请专家指教。
回复
6楼
本帖最后由 tx 于 2017-2-19 20:55 编辑
写着正压风机装置,那就是正压风机了。正压送风机,平时不用,只有发生火灾时才可能启动。
按多数设计人员的设计习惯,一般地下车库的排风(兼排烟)风机多是设置在地下室风机房内的。
回复
7楼
很多小区的地下车库的通风系统,平时很少使用。像我住的小区,住进来6、7年了,地下车库的排风机好象从来就没有开过。
回复
8楼
地面坐地安装的肯定是加压送风机或平时送风机,不可能是消防排烟风机。排风口下沿必须高于地面2m以上,进风口可以贴地。
回复
9楼
回复
10楼
这是一个蹩脚的设计。。。
回复
11楼
fenglian1973 发表于 2017-2-21 14:50 这是一个蹩脚的设计。。。是正压风机。平时不用的。
回复