只看楼主

本帖最后由 bingyu0605 于 2017-2-17 17:18 编辑 一、采暖噪音如何解决? 问:我有个项目, 3P 主机,安装在屋顶,噪音比较大,压缩机也做了消音处理,但还是有比较大的嗡嗡的声音。 答:3P机一般没这么大的噪音才是,用的什么泵?泵在哪个位置?多大?(250W的潜水泵,和水箱一块,也在屋顶,不锈钢管,做了软连接。)水泵太大了,而且也不应该用潜水泵,要用屏蔽泵,要流量大点也可以用管道泵。用潜水泵噪音肯定很大,这个选的有点外行了。

本帖最后由 bingyu0605 于 2017-2-17 17:18 编辑





一、采暖噪音如何解决?
问:我有个项目, 3P 主机,安装在屋顶,噪音比较大,压缩机也做了消音处理,但还是有比较大的嗡嗡的声音。
答:3P机一般没这么大的噪音才是,用的什么泵?泵在哪个位置?多大?(250W的潜水泵,和水箱一块,也在屋顶,不锈钢管,做了软连接。)水泵太大了,而且也不应该用潜水泵,要用屏蔽泵,要流量大点也可以用管道泵。用潜水泵噪音肯定很大,这个选的有点外行了。
二、水泵如何控制?
问:二次循环系统,就是主机跟水箱、水箱跟末端各有一次循环,如果改成一个水泵,会不会更节能一些?
如果只用一个泵,不管制热还是制冷,只要末端在用,你的水泵就不可能停下来,如果是是两个泵的话,主机停了的,主机和水箱的泵就可以停,只要开末端那个泵,这个泵的功率还比做一个泵的功率低很多。
三、要不要水箱,水箱该配多大?
问: 300 平米的别墅,地暖,配的 10P 机,能否做个水箱来蓄热,然后晚上用水箱释放的热量,如果可以水箱要配多大?
答:如果是300平的别墅不建议做几吨的水箱去蓄热,要蓄热的话最好是通过地暖来蓄。水箱的蓄热量可以算出来,300平别墅要散多少热量,水箱的蓄的热量要大于这个散热量才可以,水箱要配很大,没必要。如果是节能建筑的地暖,一天下来降温只有2~3℃,所以最好是利用建筑蓄热。
问:想问一下王老师,我现在手上有一个家装地暖的单子,河南地区农村的自建房,两层,实际采暖面积 90 平方,层高 3.5 米, 24 公分厚的外墙,大窗户,中空玻璃,采暖季平均温度在 -5 7 像这种情况负荷按多少计算比较合适?
答:根据你说的情况,热负荷控制在100~120W之间,做一套系统,两组管路下来,缓冲水箱的话配一个150L的就好了,不要太大,但是不能使用常规的生活热水水箱,最好是向厂家定一个统一规格的水箱。