消防类用双电源电量比正常用电负荷还多,如何考虑供电方式?
msdaofeng
msdaofeng Lv.7
2017年02月17日 09:50:19
只看楼主

比如:Pn(消)=400kW;Pn(一般)=100kkW;应取消防负荷400kW作为总安装容量(Pn=400kW)来计算;有功系数(Kp)功率因数cosφ的取值和普通负荷计算时相同 主变压器容量的选择应根据负荷计算结果确定。 在不清楚这400Kw的消防负荷构成的情况下,按以往经验估计变压器容量大致为两台400kVA。 但用户平时真正用电量也就100kW,上2台400不就是严重浪费嘛!增加投资不说,用户还要白交基本容量费!

比如: Pn(消)=400kW;Pn(一般)=100kkW;应取消防负荷400kW作为总安装容量(Pn=400kW)来计算;有功系数(Kp)功率因数cosφ的取值和普通负荷 计算时相同
主变压器容量的选择应根据负荷计算结果确定。 在不清楚这400Kw的消防负荷构成的情况下,按以往经验估计变压器容量大致为两台400kVA。
用户平时真正用电量也就100kW,上2台400不就是严重浪费嘛!增加投资不说,用户还要白交基本容量费!

最后变压器配置按2台400KVA作用变压器来设计???
饭勺sheryl
2017年02月17日 09:54:35
2楼
取一个防火分区和相邻防火分区消防用电设备容量总和吧
回复
msdaofeng
2017年02月17日 17:18:08
3楼
"取一个防火分区和相邻防火分区消防用电设备容量总和吧" 不是很理解这句话是什么意思,
回复
zhzhfs
2017年02月18日 17:05:11
4楼

变压器的容量是按消防容量和常用负荷两者中大容量的来计算。如题,消防负荷400kW,普通负荷100kW,故需按400kW计算变压器容量。安装正常使用情况,消防负荷不会大于常用负荷。不知道是否客户提供错误还是你计算错误。
回复

相关推荐

APP内打开