变压器低压配电的几个问题
cow1465260553812
2017年02月16日 18:33:50
只看楼主

本帖最后由 福德善行 于 2017-2-16 18:40 编辑 接地系统是TN-S,应该是三相五线 可设计图纸上低压配电是四线,那另一根线从哪引呢?单独引?另外,公寓(二)部分,gyWM021.断路器选的是不是有点过大,相应的电缆也大了2.3*10+1*6是什么电缆,可以用四线?16以下零线和相线不是得相同线径吗?

本帖最后由 福德善行 于 2017-2-16 18:40 编辑

接地系统是TN-S,应该是三相五线
可设计图纸上低压配电是四线,那另一根线从哪引呢?单独引?
QQ截图20170216182107_meitu_1.jpg
另外,公寓(二)部分,gyWM02
1.断路器选的是不是有点过大,相应的电缆也大了
2.3*10+1*6是什么电缆,可以用四线?16以下零线和相线不是得相同线径吗?

QQ截图20170216182107_meitu_1.jpg

cow1465260553812
2017年02月16日 18:34:51
2楼
回复
cow1465260553812
2017年02月16日 18:35:42
3楼
回复
cow1465260553812
2017年02月16日 18:37:05
4楼
@卖萝莉的大叔 请教
回复
cow1465260553812
2017年02月16日 18:39:30
5楼
@男人必须傲 师兄
回复
cow1465260553812
2017年02月16日 18:50:50
6楼
前辈们,前辈们
回复
cow1465260553812
2017年02月16日 18:52:58
7楼
@ac—米兰 前辈
回复
cow1465260553812
2017年02月16日 19:03:38
8楼
@电气交流 大神,请指教
回复
cow1465260553812
2017年02月16日 19:48:31
9楼
大神,前辈,师兄
回复
zhzhfs
2017年02月16日 22:00:45
10楼
3*10+1*6是四芯电缆,对应63A开关,不大,但不是对应TN-S系统。TN-S系统应该用5芯电缆
回复
cow1465260553812
2017年02月16日 22:12:59
11楼

1.说明里写着TN-S。 2.电流17.2A,整定电流25A,选用63开关是不是太大了。3.电缆16以下的,是不是零地与相线同线径吗?