变配电室排烟问题
qiujifu
qiujifu Lv.2
2017年02月16日 09:06:46
来自于通风排烟
只看楼主

求助:丙类厂房内一个变配电间,建筑面积超过300m2,是否需要设置排烟设施?

求助:丙类厂房内一个变配电间,建筑面积超过300m2,是否需要设置排烟设施?
免费打赏
qiaobin321
2017年02月16日 10:12:17
2楼
规范上没提到这个丙类厂房的变配电室,参照民用建筑的话,水专业会设置气体灭火系统,配套暖通就需要设置相应的事故排风系统。
回复
lsy207207
2017年02月19日 07:54:29
3楼
楼上网友好:机电设备用房无需设置排烟设施。最好去询问该配电室是否设置气体灭火系统。如设置气体灭火系统,就要设置“事故排风系统-即事故后排风系统,排风量不小于5次/h”。
回复
tx
2017年02月19日 20:36:18
5楼
气体灭火后排风,不属于事故排风。
可能突然放散大量有害气体或有爆炸危险气体的场所应设置事故通风。
气体灭火后的防护区应通风换气,地下防护区和无窗或设固定窗扇的地上防护区应设置机械排风装置。
回复
tx
2017年02月19日 20:43:23
6楼
变配电室一般设置独立的排风系统,排除余热。有气体灭火时,灭火后的排风系统与一般排风系统合用,但在控制上要满足气体灭火后的排风要求。
回复
tx
2017年02月19日 20:45:43
7楼
广房或仓库的哪些场所或部位要设置排烟设施,详见《建筑设计防火规范》GB50016-2014第8.5.2条。
回复