2楼
过这么一点不会马上跳的
回复
3楼
本帖最后由 green5292 于 2017-2-17 22:49 编辑
各型空开包括C型空开过流后断开都有一个时间过程。C型过流5-7倍时短时可跳,一倍电流多点得延时一段时间才可跳开。可参考脱扣曲线就会知道了。
回复
4楼
谢谢告知
回复
5楼
路过学习。。
回复
6楼
学习了,长见识了
回复
7楼
有两个原因
1.环境温度低,断路器脱扣电流不够;
2.20的1.3倍为26A,国标规定,配电类空开保证1.3倍额定电流必须脱扣,但有一个前提,就是周围环境温度必须达到基准温度,一般厂家为40摄氏度。
回复
8楼
不是不跳时间未到
回复
9楼
回复