热水器启动烧水电流达到23安,为什么C20的空开不跳?
hf97542
hf97542 Lv.6
2017年02月14日 22:12:16
来自于断路器
只看楼主

接到C16的空开就跳了

接到C16的空开就跳了
免费打赏
a396673967
2017年02月15日 16:57:22
2楼
过这么一点不会马上跳的
回复
green5292
2017年02月17日 22:45:21
3楼
本帖最后由 green5292 于 2017-2-17 22:49 编辑

各型空开包括C型空开过流后断开都有一个时间过程。C型过流5-7倍时短时可跳,一倍电流多点得延时一段时间才可跳开。可参考脱扣曲线就会知道了。
回复
hf97542
2017年02月18日 22:02:19
4楼

谢谢告知
回复
mchg
2017年02月28日 09:00:49
5楼
路过学习。。
回复
木头lxx
2017年03月07日 20:33:57
6楼
学习了,长见识了
回复
chms06
2017年05月02日 16:39:45
7楼
有两个原因
1.环境温度低,断路器脱扣电流不够;
2.20的1.3倍为26A,国标规定,配电类空开保证1.3倍额定电流必须脱扣,但有一个前提,就是周围环境温度必须达到基准温度,一般厂家为40摄氏度。
回复
电气书生
2017年05月04日 09:40:30
8楼
不是不跳时间未到
回复
b96mbnh
2017年05月04日 10:33:11
9楼
过这么一点不会马上跳的