对于顶板的厚板结构,你们会定义成弹性板吗
feesher
feesher Lv.7
2017年02月14日 14:33:31
只看楼主

用的是YJK,地下室顶板厚度在250mm以上,定义了弹性板3或者6以后,梁配筋会小比较多。对于厚板,你们一般会定义成弹性板吗?

用的是YJK,地下室顶板厚度在250mm以上,定义了弹性板3或者6以后,梁配筋会小比较多。对于厚板,你们一般会定义成弹性板吗?
blessing
2017年02月14日 15:57:52
2楼
不要吧。这个厚度应该要定义成崁固端了,弹性板不合适吧
回复
icywindc
2017年02月14日 16:51:46
3楼
弹性板的实质是要承受比较大的拉力 比如转换层就要明显承受拉力 应该要定义弹性模
回复
feesher
2017年02月14日 17:02:10
4楼
blessing 发表于 2017-2-14 15:57 不要吧。这个厚度应该要定义成崁固端了,弹性板不合适吧弹性板3是面内刚度无穷大,面外取实际刚度,和嵌固端不冲突吧
回复
qiangxq1
2017年02月15日 07:49:18
5楼
多谢楼主的分享
回复