求问:给水设计中确定了流量选泵,多泵并联需要考虑并联流量损失吗?怎么处理?
半夏snoopy
2017年02月13日 15:00:46
只看楼主

例如,流量为4300m3/h, 选的水泵情况为650m3/h×8,如果按照简单的流量加和来看,8个泵的流量是可以满足要求的,但是查知多水泵并联时,流量损失较大,那么应该选几个泵呢?流量损失有多大,如何计算的呢?诚邀大神指教,感激不尽 !

例如,流量为4300m3/h, 选的水泵情况为650m3/h×8,如果按照简单的流量加和来看,8个泵的流量是可以满足要求的,但是查知多水泵并联时,流量损失较大,那么应该选几个泵呢?流量损失有多大,如何计算的呢?
诚邀大神指教,感激不尽 !
做个好爸爸
2017年02月14日 10:35:04
2楼
本站有专业选泵软件,去下一个吧
回复
水利设计
2017年02月15日 10:14:20
3楼
并联的水泵越多,流量损失越大,尽量选大流量的泵
回复
令狐大哥
2017年02月17日 11:16:17
4楼
晕,8台泵,水损太大了。选两台流量大的,再备用一台即可,相关计算看设计手册~
回复
yangxin9222
2017年03月09日 23:33:48
5楼
这个问题啊!!!!我来这里有,可是我没有空研究啊,i留下邮箱!!
回复
yangxin9222
2017年03月09日 23:34:26
6楼
可以截图发邮箱给你!
回复
lichangan1000
2017年03月16日 10:54:17
7楼
泵的多少,如果是稳定均匀流,泵少的话效率更高。但如果是变流量(用户端用户多少变化)还是多台配置更合理。若是变化范围大,就按变化范围配置泵多少来匹配。
回复
qq_1417588768874
2017年03月21日 18:05:59
8楼
这个问题需要好好考虑一下
回复
t710108
2017年03月22日 09:09:00
9楼
不用考虑并联损失,泵是根据流量与扬程选的,(流量与扬程是唯一对应)。运行过程中注意H小后,G变大,烧电机事宜。
回复
luochongchong
2017年03月24日 08:28:08
10楼
很值得学习的资料,及时掌握。
回复
luochongchong
2017年03月27日 11:02:10
13楼
非常非常感谢楼主的分享
回复

相关推荐

APP内打开