在现代高层小区,为什么电器的金属外壳接地线后就算漏电也电不到碰到电器外壳的人?
co1476718798164
2017年02月12日 14:05:55
只看楼主

为什么电器的金属外壳接地线后就算漏电也电不到碰到电器外壳的人?从电流的角度我明白,因为电器的金属外壳接地后地线连接大地的电阻很小,比人与楼面水泥地板再到大地的电阻要小很多,根据并联分流,绝大部分电流会从地线流入大地,人没多少电流经过就安全了。但是电压的角度分析,并联分流,串联分压。当火线碰到电器外壳,地线连接了电器外壳,人同时也碰到电器外壳的话,同时有两条回路电流:1.火线--电器外壳--地线-大地;2.火线--电器外壳--人体--楼面水泥地板-大楼坚向钢筋--大地。 这两条电路应该是并联的吧 ?

为什么电器的金属外壳接地线后就算漏电也电不到碰到电器外壳的人?
从电流的角度我明白,因为电器的金属外壳接地后地线连接大地的电阻很小,比人与楼面水泥地板再到大地的电阻要小很多,根据并联分流,绝大部分电流会从地线流入大地,人没多少电流经过就安全了。

但是电压的角度分析,并联分流,串联分压。
当火线碰到电器外壳,地线连接了电器外壳,人同时也碰到电器外壳的话,同时有两条回路电流:1.火线--电器外壳--地线-大地;2.火线--电器外壳--人体--楼面水泥地板-大楼坚向钢筋--大地。 这两条电路应该是并联的吧 ?
中学物理是说并联分流,串联才分压,如果只是分流的话,就算接了地线后,电器外壳还是有220V的电压吗?不管地线的电阻有多小,能分流多少电流,两条回路是并联,只要电器外壳还是带220V(应该是不可能的),那么人碰到电器外壳不是照样不安全吗 ?

我就是想不明白,为什么并联电路,电器外壳220V(假设火线皮损破火线直接碰到外壳)因为有了地线接地后,原本220V的电压会变小??? 因为此时,人体通过金属电器外壳和火线直接连通啊。火线上不是220V的电压吗?

或者换一个问题,火线直接连接上地线,火线上还有电压吗?电压是怎么变小的?
人此时碰火线会被电到吗?

假设此为实验电路,电源不设漏电开关和空开。请不要只看标题。
一定要从电压的角度分析。为什么接地后,火线电压变小了?
谢谢啦。
免费打赏
niziqian007
2017年02月21日 15:39:19
13楼
你的意思是当出现间接接触触电事故时,此时电源开关又不能自动切断电源吧?建议你看一下GB50054-2011低压配电设计规范中的5.2.5,也许可以消除你的疑问。
回复
co1476718798164
2017年02月21日 21:53:13
14楼
niziqian007 发表于 2017-2-21 15:39 你的意思是当出现间接接触触电事故时,此时电源开关又不能自动切断电源吧?建议你看一下GB50054-2011低压配 …谢谢回复。可以帮我帖出“低压配电设计规范中的5.2.5”的内容吗?我不知道在哪里找。
回复
co1476718798164
2017年02月21日 21:55:47
15楼
huwanli65 发表于 2017-2-15 11:28 笨人认为,电压不会小,电流小,功率就会小,对人产生的危害不回大电压不小的话,电流怎么会小呢?电压是一定降压很快很大的,只是不太明白怎样降压的。当人体电阻是相对固定的,电流大小主要决定是接触电压了。
回复
niziqian007
2017年02月22日 08:40:13
16楼
zmingooo 发表于 2017-2-21 21:53 谢谢回复。可以帮我帖出“低压配电设计规范中的5.2.5”的内容吗?我不知道在哪里找。粘贴剪切图片怎么操作啊?复制粘贴不行啊。
回复
黑白画映277
2017年02月22日 09:43:34
17楼
zmingooo 发表于 2017-2-21 13:22 你计算的110V应该有误,百度知道,有个教授回复说,新楼的合格接地线,火线碰上地线后,电压能极速降压到 …现实中是有保护接零 我说的是假设只考虑保护接地,无保护接零的情况。 现实中保护接零设备外壳与零线连接,一旦漏电相线接触到设备外壳相当于相线接到零线上,短路电流远大于单纯的保护接地,会促使相线上的保护装置,比如熔断器断开达到保护的目的。
回复
co1476718798164
2017年02月22日 13:01:40
18楼
niziqian007 发表于 2017-2-22 08:40 粘贴剪切图片怎么操作啊?复制粘贴不行啊。在编辑窗口的左上角,有个图片的小标志,点这里然后插入图片的,不是复制粘贴。
回复
co1476718798164
2017年02月22日 13:03:51
19楼
黑白画映277 发表于 2017-2-22 09:43 现实中是有保护接零 我说的是假设只考虑保护接地,无保护接零的情况。 现实中保护接零设备外壳与零线连接 …现在新房子的地线电阻会小于零线电阻吧?地线是就近接地(高层住宅的接地体做得好),零线是变压器接地?
回复
niziqian007
2017年02月22日 13:18:07
20楼
zmingooo 发表于 2017-2-22 13:01 在编辑窗口的左上角,有个图片的小标志,点这里然后插入图片的,不是复制粘贴。图发给你,你看一下。
回复
huwanli65
2017年02月23日 10:26:52
21楼
zmingooo 发表于 2017-2-21 21:55 电压不小的话,电流怎么会小呢?电压是一定降压很快很大的,只是不太明白怎样降压的。当人体电阻是相 … 笨人认为,并联吗,电压相等。总电流等于两个并联电路的和。接地电阻小于4欧姆,人的电阻为几千或达到上万欧姆,流过人体电流使总电流几千分之一,非常少,人体被电击受害需要一定的能量,电流很小,P=U*I,能量也就很小,人体就避免伤害了。
回复
niziqian007
2017年02月23日 11:18:01
22楼
huwanli65 发表于 2017-2-23 10:26 笨人认为,并联吗,电压相等。总电流等于两个并联电路的和。接地电阻小于4欧姆,人的电阻为几千或达到上 …人的电阻为几千或达到上万欧姆?这是哪里的设计依据?P=U*I,这是功率不是能量,能量还有时间的问题。你的回答根本说服不了搂主。
回复

相关推荐