最近做了一个个乡镇医院,变电所在室外单独建立;低压部分采用TN-C-S系统,四芯电缆进线,在建筑总配电间单独做了重复接地,使TN-C变为TN-C-S系统。当地的一个审图专家说我错了,说配电系统错了,说医院不能采用TN-C-S系统,应该采用TN-S系统(非手术室等重要场所),非要所有电缆进线采用五芯电缆,没办法,只有改为五芯电缆进线。我觉得采用TN-C-S没错,你们认为呢
f5koefh 发表于 2017-2-13 11:09 审图一般会说根据第几条,你的设计不符,你可查是那条规范。看是不是真的错了,再来沟通就说规范上严禁采用TN-C系统,因为我是TN-C-S系统,
回复
13楼
审图意见错。
电源在建筑内TN-S;
电源在建筑外TN-C-S。
回复
14楼
据个人所知,规范最多只有禁止TNC,并未禁止TNCS(若审图有相关规范,请楼主提供审图意见以便讨论)
有些手术台等相关用电设备需要采用TT或者IT系统
另外,TNCS的抗共模比TNS好些
回复
15楼
受教了,600问还需要好好研读
回复
16楼
悠哉悠哉悠哉 发表于 2017-2-13 10:44 引自《建筑物电气装置600问》1.22问–就信息技术设备的抗干扰而言,因为在采用TN-C-S系统的建筑物内同一信息 …关于信息技术设备的抗干扰问题,相关企业有相关要求;要求一般的可以采用TN-C系统,要求严格的应采用TN-S系统。设备泄漏电流大于一定值的时候,应该采用TN-S系统。弱电和强电接地应该分开,也可以合并。分开的接地电阻要求不大于4Ω,合并的应不大于1Ω。但是,接地体可以合并,接地引线是必须分开的。也就是说,弱电抗干扰信号接地引线,和PE应该是分开的。干扰信号是寄生在信息技术设备与设备之间呢?还是寄生于信号与大地之间呢?如果能够保证PE线与大地一直在同一个电位水平,哪还要卫生间搞等电位联结干什么呢?一会儿说PE线上的电压降可以致人以死命,一会儿又说PE线上电压降很小,不会产生干扰问题。让人们如何适从呢?
回复
17楼
大同00 发表于 2017-2-13 11:53 审图意见错。电源在建筑内TN-S;电源在建筑外TN-C-S。老太太专家不好沟通啊
回复
18楼
个人觉得不应该采用TN-C-S系统
回复
19楼
不建议使用TN-C-S系统,并且现在很多电业局也希望做TN-S系统
回复
20楼
:)牛逼的人儿啊
回复
21楼
回复