医院项目低压配电系统不能用TN-C-S系统吗?
zhangyilei06
2017年02月10日 20:38:02
只看楼主

最近做了一个个乡镇医院,变电所在室外单独建立;低压部分采用TN-C-S系统,四芯电缆进线,在建筑总配电间单独做了重复接地,使TN-C变为TN-C-S系统。当地的一个审图专家说我错了,说配电系统错了,说医院不能采用TN-C-S系统,应该采用TN-S系统(非手术室等重要场所),非要所有电缆进线采用五芯电缆,没办法,只有改为五芯电缆进线。我觉得采用TN-C-S没错,你们认为呢

beida_energy
2017年02月11日 09:46:33
2楼
医院只是规定不能运行TN-C系统,没有规定不能运行TN-C-S系统
回复
ljphb
2017年02月11日 11:53:17
3楼
审图一般会说根据第几条,你的设计不符,你可查是那条规范。看是不是真的错了,再来沟通
回复
a396673967
2017年02月11日 17:35:10
4楼
谢谢分享!!!!!!
回复
ytkof2005
2017年02月12日 14:32:28
5楼
学习!!!
回复
风平浪静02
2017年02月12日 14:38:59
6楼
医院我们认为还是采用TN-S系统比较好。
因为医院有些医疗仪器,医疗设备采集的信号较弱,频率高一些。这样信号回路对地的电容、电感会影响到信号的传输,叫共模干扰。一般需要采用信号输入端与弱电的参考电位(共地端),通过接地以减少干扰。一般这种接地利用建筑物的地下钢构件自然接地。
但是,如果采用TN-C-S系统,而(PEN)与(PE)的分离点的重复接地,又选在建筑物的地下钢构件上。由于接地体上有流散电阻,如果当强电和弱电为同一个接地体时,强电系统故障电流通过这个流散电阻时,可以产生压降的变化。从而导致医疗仪器,设备的共模干扰。

哪什么是共模干扰呢?
我们说,干扰信号在输入两端,造成输入信号变化的是差模干扰。干扰信号在输入信号与大地之间的是共模干扰,这时输入两端信号是没有变化的。有人把共模干扰比作船在大海里航行。船随着波浪摇晃,人随着船摇晃。人与船之间是相对稳定的,把波浪摇晃比作共模干扰,人与船之间比作差模干扰,我们想着也蛮有意思,比较形象的。当波浪大时,人会眩晕,不知道是船在摇晃,还是人在摇晃,人的摇晃也会脱离船的摇晃节奏。就是共模影响了差模。

对于电容、电感和杂散磁场的影响,人们可以通过屏蔽方法加以减轻,对于共模干扰应该采用分开接地,和消除共模干扰的途径。现时自动化变电所发展很快,微机纵保应用较为普遍。变电所的强电和弱电接地点有严格的要求,是绝对不允许在同一个接地体上的,以减少共模干扰。
也不是说TN-C-S一定不行,只是像医院这样对测量数据,图片成像要求较高的单位,强电接地和弱电接地应该分开。

有的人认为,这种干扰来自于配电变压器的“系统接地”就近接地,只要“系统接地”在配电柜下接地,就可以消除这种干扰。显然是不正确的。
回复
苹果手机
2017年02月12日 18:23:56
7楼
呵呵,这个,其实最后只要是S一般都是一样的。或者说一般情况下是没有纯粹的TN-S系统的
回复
木叶秋声
2017年02月13日 09:20:41
8楼
感谢楼主分享
回复
leiyanlin1208
2017年02月13日 10:25:32
9楼

谢谢楼主分享
回复
悠哉悠哉悠哉
2017年02月13日 10:44:09
10楼
引自《建筑物电气装置600问》1.22问--就信息技术设备的抗干扰而言,因为在采用TN-C-S系统的建筑物内同一信息系统内的诸信息技术设备的“地”即其金属外壳,都是连接只通过正常泄露电流的PE线的,PE线上的电压降很小,所以TN-C-S系统和TN-S系统一样都能使各信息技术设备取得比较均等的参考电位而减少干扰。但就减少共模电压干扰而言TN-C-S系统内的中性线和PE线是在低压电源进线处才分开,不像TN-S系统在变电所出线处就分开,所以在低压用户建筑物内TN-C-S系统内中性线对PE线的电位差或共模电压小于TN-S系统。因此就信息技术设备的抗共模电压干扰而言TN-C-S优于TN-S系统。
回复
f5koefh
2017年02月13日 11:09:08
11楼
审图一般会说根据第几条,你的设计不符,你可查是那条规范。看是不是真的错了,再来沟通
回复

相关推荐

APP内打开