由消火栓系统图看设计施工说明,管材选用可对?
孙学生
孙学生 Lv.9
2017年02月07日 17:02:55
只看楼主

由系统图看设计施工说明,管材选用可对?

由系统图看设计施工说明,管材选用可对?

管材.jpg


管材.jpg

可爱的西瓜
2017年02月07日 17:28:25
2楼
内外壁热浸镀锌钢管,不加的话可能不是一种管材。
回复
可爱的西瓜
2017年02月07日 17:28:55
3楼
之前设计说明这样写被审图的提过。
回复
孙学生
2017年02月08日 09:14:50
4楼
可爱的西瓜 发表于 2017-2-7 17:28 内外壁热浸镀锌钢管,不加的话可能不是一种管材。没看明白西瓜的意思。消规8.2.4室内外架空管道应采用热浸镀锌钢管等金属管材,8.2.5埋地管道根据压力不同宜选用球墨铸铁管、钢丝网骨架塑料复合管、加厚钢管或无缝钢管。根据系统图,这个室内消火栓系统的干管是埋地的,是否能用热浸镀锌钢管?支管部分埋地,部分地上,是否埋地部分选球墨铸铁管或钢丝网骨架塑料复合管(假设系统压力不大于1.2MPa),地上部分选热浸镀锌钢管?如是,不知不同管材之间是这么连接的?
回复
为我们自己的
2017年02月08日 09:35:08
5楼
进来学习一下,埋地不都是球墨或PE吗?
回复
cm快乐的老虎
2017年02月09日 13:02:03
6楼
如果是埋地安装,这样选不是最好的,如果架空安装,管材选用没有问题,详见《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 第8.2.9及8.2.5
回复
孙学生
2017年02月09日 13:38:11
7楼
cm快乐的老虎 发表于 2017-2-9 13:02 如果是埋地安装,这样选不是最好的,如果架空安装,管材选用没有问题,详见《消防给水及消火栓系统技术规范 …哥们,我都说的多清楚了,看图,有埋地的,有地上的,你还如果如果什么呀
回复
topwind0
2017年02月09日 14:03:12
8楼
消火栓规范8.2.5条说的比较清楚
回复
孙学生
2017年02月09日 14:09:16
9楼
topwind0 发表于 2017-2-9 14:03 消火栓规范8.2.5条说的比较清楚埋地的干管,支管伸出地面,管材也要地上地下部分分别选吗?
回复
topwind0
2017年02月09日 14:34:44
10楼
孙学生 发表于 2017-2-9 14:09 埋地的干管,支管伸出地面,管材也要地上地下部分分别选吗?分别选你有依据 一点问题没有 ,不然埋地的镀锌钢管卡箍连接不妥吧
回复
孙学生
2017年02月09日 14:55:38
11楼
topwind0 发表于 2017-2-9 14:34 分别选你有依据 一点问题没有 ,不然埋地的镀锌钢管卡箍连接不妥吧埋地的可以用镀锌钢管吗?
回复