总载流800A的设备需要多粗的主电缆
co1486443490827
2017年02月07日 13:02:15
只看楼主

求助啊~~你好一个厂房设备总的负荷是800A,,三相电的话大约需要多大的主电缆呢?四芯的YJV~~谢谢各位大神

求助啊~~你好一个厂房设备总的负荷是800A,,三相电的话大约需要多大的主电缆呢?四芯的YJV~~
谢谢各位大神
我才是膘哥
2017年02月07日 14:04:01
2楼
为什么一定要用四心的?单芯的不行?
回复
一颗呀小白菜
2017年02月07日 15:19:23
3楼
确定是计算电流800A?考虑配电保护,那你需要配1000A的断路器,那就需要3根YJV-4x240的电缆了
回复
huagesz
2017年02月07日 16:31:05
4楼

路过学习 学习 楼主分析透彻 专研精神值得我们学习啊
回复
火星之子火星
2017年02月22日 11:00:16
5楼
因为电流比较大,建议采用单芯电缆。你查一下电缆载流量表,单芯的载流量远大于多芯电缆,特别是电缆越粗越明显。印象中400方单芯载流量是900A(当通过900A时,电缆温度是90度),之前我设计的2000KVA变压器,低压出线是用四根400方单股软电缆,使用起来很好,没问题。2000KVA变压器额定电流大概在2900A,因为多根单芯电缆并联的话要考虑并联系数,并联根数少的话可以选0.9,并联根数多的话可以选0.8。
回复
xuexi999123
2017年06月13日 18:31:45
6楼
路过,学习了,非常有道理
回复
电气书生
2017年06月13日 22:28:11
7楼
这个还是要考虑电缆的敷设方式和电缆的敷设长度
回复