本帖最后由 fossilwang 于 2017-2-4 16:19 编辑 学习图集14D504,P63给的变电站接地方案,油变外壳接地与干变外壳接地,为啥不一样呢?
本帖最后由 fossilwang 于 2017-2-4 16:19 编辑
学习图集14D504,P63给的变电站接地方案,油变外壳接地与干变外壳接地,为啥不一样呢?
2楼
本帖最后由 fossilwang 于 2017-2-4 16:24 编辑
哪位熟悉变压器的朋友,请教了
回复
3楼
谢谢楼主分享!!!
回复
4楼
谢谢楼主的无私分享,谢谢
回复
5楼
油变危险性大些,所以外壳接地也要连接到总等电位箱上
回复
6楼
j3155467 发表于 2017-2-6 10:50 油变危险性大些,所以外壳接地也要连接到总等电位箱上为啥危险性大就接总等电位板上?是啥危险?油变与变区别只在火灾危险上吧。因此只能布置在单独变压器室或室外,且有防火间距和耐火要求。
回复
7楼
看一下p65页,是带金属外壳的干式变压器,是金属外壳接接地干线。
回复
8楼
wydq20100 发表于 2017-2-6 15:07 看一下p65页,是带金属外壳的干式变压器,是金属外壳接接地干线。油变不是金属外壳?
回复
9楼
此外壳非油变外壳,外壳内干变本体接地和油变一样。如图,仅指干变的防护外壳。
回复
10楼
进来学习学习
回复
11楼
佩服楼上的变压器三维图,
回复