SATWE输出文件关于箍筋面积的问题~~
chipop
chipop Lv.4
2007年11月21日 10:39:29
来自于PKPM
只看楼主

GASV-GASV0 是怎么计算?很弱弱的问题~谢谢各位大大指教。如果是双肢箍是否为GASV/2为加密区单肢面积?还是GASV本为一肢的面积?

GASV-GASV0
是怎么计算?


很弱弱的问题~
谢谢各位大大指教。
如果是双肢箍是否为GASV/2为加密区单肢面积?还是GASV本为一肢的面积?

1195612764025.jpg

免费打赏
飙行天下
2007年11月21日 12:23:40
2楼
G0.9-0.9
先给你解释下具体的含义:G就是箍筋, 0.9就是箍筋的配筋面积
你的这个数据个人看来有点问题的,暂且先给你解释听听吧,前一个0.9是箍筋加密时侯的箍筋面积,后一个0.9为非加密时候的箍筋面积,按照道理来说后一个0.9如果是0.9/2 才合理
真是不清楚为什么两个数据是一样的

你的工程是抗震还是非抗震呢?
回复
wy736872729
2007年11月21日 13:25:46
3楼
可能是柱小梁大的节点大样。当加密区钢筋间距跟非加密区一样时,G0.9-0.9是可能的。
0.9是0.9cm^2,即90mm^2
回复
redor
2007年11月22日 19:10:33
4楼
G0.9-0.9当然有可能了
0.9表示箍筋所有肢数的总面积,具体怎么配筋还得看软件参数设置的箍筋间距是多少,默认值是100
回复
飙行天下
2007年11月24日 00:31:32
5楼
4楼朋友说默认值是100
那在非抗震情况下间距是多少呢 ?
最好把问题说的明白些
回复
yan3165205
2007年11月24日 18:15:14
6楼
4楼的朋友说的是正确的,0.9表示箍筋的总面积,在配筋信息中梁箍筋默认值为100,如果不改默认值,配筋时加密区按前面的配,非加密区除2,
当非抗震时就不存在加密了,在PKPM中就要把默认值改为200.
回复
djh111
2007年12月04日 16:08:14
7楼
这样结果按通长加密配筋(默认值100)%%1308@100(2)
回复
zhouxf96
2010年06月30日 17:56:11
8楼
显示的数据和画图时出来的不一样,不知是怎么回事
回复