请问10KV变电所不采用电缆沟设置,采取架空地板作为变电所
ytkof2005
ytkof2005 Lv.3
2017年02月02日 21:05:48
只看楼主

RT,最近做的一个10KV变电所,地坪就是使用架空地板抬高50cm,下面铺设桥架进行电缆敷设。个人观点一:因为进出高压柜的高压电缆都是大截面的,150或者240的大电缆,制作电缆头的话,电缆本身要留有余量,起码要能做一个电缆头那么多的余量,但是一留余量的话,电缆必须做个弯,这样问题就出现了,桥架等同于没用,如果是电缆沟的话,就没这问题。个人观点二:高架地板承重有限,如果以后配电柜等设备发生损坏,或者要增加柜子,这高架地板虽说是可拆卸的,但是这样拆完再装,是不是有点麻烦。

问题:以上2个个人观点,想请教的是,采取高架地板做为地面的变电所是出于什么考虑呢?还是现在开始“流行”不使用电缆沟了?
免费打赏
zhouhao0903
2017年02月03日 10:18:01
2楼
我们用地板 最主要是方便
回复
zhouhao0903
2017年02月03日 10:18:26
3楼
预制水泥空心板
回复
米花之星
2017年02月04日 09:46:25
4楼
现在的主流做法还是电缆沟啊
回复
一颗呀小白菜
2017年02月07日 15:41:33
5楼
架空起来有可能是不适合挖电缆沟吧?是不是下面有地下室?或者变电所已经建起来了,你再挖电缆沟会破坏底板钢筋?
回复
ytkof2005
2017年02月08日 17:59:57
6楼
一颗呀小白菜 发表于 2017-2-7 15:41 架空起来有可能是不适合挖电缆沟吧?是不是下面有地下室?或者变电所已经建起来了,你再挖电缆沟会破坏底板 …在二层的变电所,现在的解决思路还是从设计方面入手,设计桥架时把弯曲半径等考虑进去。
回复
pgejrxa
2017年02月08日 19:00:01
7楼
我们用地板 最主要是方便
回复