在66KV及以下架空电力线路设计规范 GB 50061-97 中有规定“电压较高线路应架设在电压较低线路上方”;在110~500kV架空送电线路施工及验收规范 GB 50233-2005 中“电压较高线路一般架设在电压较低线路上方”;请教这样做的是考虑了哪些方面的内容呢,是否大家在设计及施工中是强制执行的?
在66KV及以下架空电力线路设计规范 GB 50061-97 中有规定“电压较高线路应架设在电压较低线路上方”;在110~500kV架空送电线路施工及验收规范 GB 50233-2005 中“电压较高线路一般架设在电压较低线路上方”;请教这样做的是考虑了哪些方面的内容呢,是否大家在设计及施工中是强制执行的?
2楼
急盼回复!
回复
3楼
不要抠字眼
不要试图为规范提供反例
回复
4楼
如果你非要跨越,估计你可以为名人了
如果你想成为名人,那你就选择低跨高
为什么选择高跨底,稍微懂电气知识的人都明白这道理,应该不用重复阐述
回复
5楼
不用想了,10KV肯定要从35KV线路下面穿过去,不可能是跨过去的!!
回复
6楼
首先,规程规范是有强制执行力的,违反规程的做法是要负责任的。
回复
7楼
要灵活运用,规范的条款是死的,人是活的
回复
8楼
10KV架空线路如果是跨越两座山头,而35KV是在山脚下时可以
回复
9楼
电压较高线路一般架设在电压较低线路上方,这是因为10KV的电压低,架线高度要求也低,35kv架线高度相对要高,所以一般情况高线路架设在电压较低线路上方,如果你非要反过来10KV架的更高也可以(35KV离地高度是规定的),只是浪费资源,
再还有例外就是如上我所说的情况等,所以规范上要用"一般"两个字.
回复
10楼
不知道楼主为什么有这种想法,还是实际的需要!!!
回复
11楼
10KV架空线路的设计规范去好好看一看......基础要先搞清楚,要不会出笑话的.
回复