PART 1:施工图看图要点 一、 甲方工程师看图的重点是什么? 甲方工程师是信息的最全面掌握者,为什么?因为,我们要求甲方工程师既要站在开发商的立场上想问题――成本、进度、质量;又要站在消费者的立场上想问题――安全、适用、舒适;而且还要站在施工单位的立场上想问题――施工方便、快捷、省钱。只有甲方工程师才最清楚自己需要什么样的产品,施工和设计都不会彻底了解。我们目前的施工方最关心的是图纸清楚、修改少,可照图施工,至于使用功能和客户心理绝不过多考虑;而目前设计方最多能够把施工图做到八、九成的深度,对于细节的实施经常是达不到要求的,“画得出来的东西不一定做得出来”。
PART 1:施工图看图要点
一、 甲方工程师看图的重点是什么?
甲方工程师是信息的最全面掌握者,为什么?因为,我们要求甲方工程师既要站在开发商的立场上想问题――成本、进度、质量;又要站在消费者的立场上想问题――安全、适用、舒适;而且还要站在施工单位的立场上想问题――施工方便、快捷、省钱。只有甲方工程师才最清楚自己需要什么样的产品,施工和设计都不会彻底了解。我们目前的施工方最关心的是图纸清楚、修改少,可照图施工,至于使用功能和客户心理绝不过多考虑;而目前设计方最多能够把施工图做到八、九成的深度,对于细节的实施经常是达不到要求的,“画得出来的东西不一定做得出来”。
哪些是功能方面的问题呢?
1、露、阳台的排水功能,这块因为与建筑立面关系很大,一般由土建工程师来控制,暖通工程师作技术支持。
2、屋面天沟和落水口定位与立面的关系。
3、楼梯栏杆、露阳台栏杆的高度,可踏面的高度及部位的要求。
4、斜屋面局部层高对视觉和使用心理的影响。
5、窗洞上口标高对视觉和使用心理的影响。根据经验,一般窗洞上口标高低于2.2米给人的感觉住宅的档次就不高,因为会使人产生压抑的感觉。
6、窗台高度对视觉和使用心理的影响,这部分经常出问题的地方是在一层小斜屋面根部与二层窗台墙体交接部位。看图时首先需搞清楚屋面建筑构造厚度、该处窗台线或腰线的高度,明确了构造和立面造型的需要后才知道此处窗台至少要多高才能满足立面的要求,有时会发现立面的要求满足了以后窗台的高度又太高(例如1~1.2米的高度),室内感觉很别扭。这也就是为什么滟澜山样板区二层大斜屋面坡度为1:3,一层小斜屋面的坡度只能做1:4的根本原因。窗洞上口标高和檐口造型的厚度与此类似。
7、风机盘管、水平管道走向布置的位置对精装和房间净高的影响需作完善的二次设计才能实施,而且这个二次设计和固化工作应该是在主体结构施工前,保证主体阶段安装的预留预埋与后期实施方案的统一。这一深化设计与电气控制和电源的点位关系也非常大,暖通深化完了千万别忘了电气专业。
8、在保证系统正常运行的前提下,暖通管道尽量在管井处集中布置,减少明装立管,如果明装立管的确无法避免,应控制在室内的次要空间(明装立管出现在卧室、客厅、走道在龙湖的交房标准中一般是需要杜绝的)
9、开关、面板、配电箱、可视对讲设置部位对精装和客户使用的影响。例如:可视对讲门机设置部位就需要考虑两个建筑专业的因素,入户门开启方向和门扇的宽度,否则将可视对讲设置在门扇后面麻烦就大了。所以,主体施工前,入户门的开启方向及扇宽也需要再次明确给电气专业。
10、外立面灯具点位布置的审核。外立面灯具一般都布置在入户门廊、立面洞口两侧立面上、柱子中间,除了要求电气需在结构中预埋管道外,土建应该将洞口边线条宽度、保温厚度、装饰层的施工厚度等数据了解清楚,壁灯点位的定位应由土建与电气工程师每栋房子逐一确认,千万别把“原则”交给电气工程师。
二、安装专业
1、暖通专业是重点,盘管布置的位置和管道走向除了施工蓝图,一定要求施工方进场前完成比蓝图更详尽的各户型作业固化图,例如:管道的准确定位,盘管的准确定位,需要土建后砌墙和现浇墙体配合的预留孔洞的准确定位。
2、盘管定位图与电气专业预留接线盒的配合问题也需要固化。
3、中央吸尘管道的走向、预留预埋。
4、室内红外扫描定位是否能够充分满足安防需要,需要征求物业的意见。
5、注意管道安装、线路与建筑、结构的关系,应由土建工程师配合对设计图的审查。
6、电气专业:审核配置标准,减少房间点位;确定各户型可视对讲、配电箱、多媒体箱等设备预埋箱体的定位和尺寸;核对空调电源及控制的定位;与土建专业一起核对外墙灯具在立面的定位。
7、暖通专业:减少房间点位;优化管道排列,确定管道标高,明确各部位管井大小并出一个管井的管道排列示意图指导设计预留;明确分集水器、水表、气表的定位;明确主管道定位;明确能做侧排的卫生间。
三、审图成果
·作法表(各部位作法及大样)
·安装固化图,尤其是空调安装固化图
·结构预留预埋图(所有孔洞)
·二次结构固化图
此外,机电综合图和市政综合图也需要单画,可能在稍后晚些时候做,但原则上在结构施工阶段就要完成。
PART 2 :暖通、市政、电气看图要点
1、小市政管线走向和建筑基础和外墙是否冲突,包括平面和高程。
2、各总包之间的绝对标高是否完全一致,因为市政是统一的绝对标高,如果各总包的绝对标高有误差,则各总包范围之间的出户雨污水绝对标高会有误差。
3、市政管线排列深化设计要详细,免得施工过程中对管线排列做调整,时间来不及。
4、市政各系统的管路是否和分期交房范围协调一致,先交房的区域各系统在交房时是否能和外围市政接通使用。
5、暖通、给排水的系统形式、配置、管路走向。
6、外墙、梁等一次结构墙体需要预留的孔洞(与结构图纸校核)。
7、二次墙体的预留孔洞位置(与建筑图纸校核)。
8、小市政要做好深化。
9、本项目的机电专业共分几个大系统?每个大系统下又包含几个子系统?
10、简明扼要地讲述各系统的概况、重点、难点。作为该系统的第一主管,简述自己的执行方案。
11、合约体系中对每个系统的施工、供货分包是如何规定的?每个系统中的甲供、甲指乙供、认质认价目录?供应计划?
12、描述机电内各专业、机电与土建等其他专业之间的分界点。
13、介绍机电专业施工图纸、变更、洽商、深化图纸等作为施工依据的文件管理情况,特别重要的是机电管道综合图的设计情况。
14、机电各子专业之间的衔接。
例1:设备专业对水泵、风机的运行管理要求在电气设计中是否已经提供了。
例2:某一房间设备专业有3台风机,但电气专业可能只有2台风机的配电回路。
例3:外墙灯具、探头、风口等机电终端与石材的排版定位。
15、截至到施工前,各系统可能存在的问题或隐患。
16、描述机电内各专业、机电与土建等其他专业之间的分界点。需要明确各专业工程师之间的管理界限,在后期施工过程中容易造成专业配合不畅而返工或者漏项的地方,跨专业完成的工作项要能在图纸中找到并讲述出来,在工程师之间形成共识。
17、对图纸设计标准与交房标准要有分析,重点分析户内,能作到心中有数,也要讲给其他工程师,大家一起来控制,有利于加强施工过程的预控,减少后期整改。
18、核实专业间的设置是否合理,比如配电室防火门尺寸是否能满足设备运输宽度,机房内通风是否满足设计要求或者超出设计要求,机房内管线走向是否影响设备安装等。
19、景观、市政图纸采取专业工程师统筹的方式,在这个阶段确定一个人总牵头,机电中心参与,从现阶段开始定期作为专题来推进。