请教直接接触防护和间接接触防护
smartspring
smartspring Lv.14
2017年01月22日 13:24:13
只看楼主

在下在GB50054中没有找到采用断路器瞬动脱口属于直接接触防护的条文,请教那采用断路器瞬动脱口属于直接接触防护还是间接接触防护?提前谢谢您的回复。

在下在GB50054中没有找到采用断路器瞬动脱口属于直接接触防护的条文,请教那采用断路器瞬动脱口属于直接接触防护还是间接接触防护?提前谢谢您的回复。
免费打赏
smartspring
2017年01月26日 09:06:32
23楼
beida_energy 发表于 2017-1-25 18:10 无论发生的过电流在相间还是相零,还是相地,只要超过了整定值,断路器肯定动作,当然也包含漏洞保护了。真心谢谢您的多次回复。在下的理解是一般漏电保护采用的是RCD,而非断路器,如在下这样理解是正确的话?不采用断路器作为漏电保护的原因是因为灵敏度?还是其他的原因?期待您的再次回复。
回复
beida_energy
2017年01月26日 09:17:48
24楼
smartspring 发表于 2017-1-26 09:06 真心谢谢您的多次回复。在下的理解是一般漏电保护采用的是RCD,而非断路器,如在下这样理解是正确的话?不 …就是保护的灵敏度太低,只大电流响应,所以,不能作为漏电或触电保护使用
回复
lz19870501
2017年01月26日 09:34:32
25楼
间接接触防护,多看书
回复
smartspring
2017年01月26日 09:36:06
26楼
beida_energy 发表于 2017-1-26 09:17 就是保护的灵敏度太低,只大电流响应,所以,不能作为漏电或触电保护使用明白了。谢谢您的多次回复。
回复
leedongcheng
2017年01月26日 10:05:26
27楼
混乱的概念+混乱的解释,楼主自重吧
回复
beida_energy
2017年01月26日 11:49:46
28楼
leedongcheng 发表于 2017-1-26 10:05 混乱的概念+混乱的解释,楼主自重吧这位,讲讲道理,说个怪话,傻瓜都会!
回复
leedongcheng
2017年01月26日 15:44:27
29楼
beida_energy 发表于 2017-1-26 11:49 这位,讲讲道理,说个怪话,傻瓜都会!道理已经说过了,我说怪话,不像有些网络专家专说瞎话,拿些云山雾罩的扯淡玩意糊弄人
回复
a396673967
2017年01月26日 20:59:38
30楼
触电防护都必须是瞬动
回复
beida_energy
2017年01月26日 21:32:38
31楼
leedongcheng 发表于 2017-1-26 15:44 道理已经说过了,我说怪话,不像有些网络专家专说瞎话,拿些云山雾罩的扯淡玩意糊弄人瞎说!又道理现在将来听听?傻了吧?小傻帽一个!
回复
leedongcheng
2017年01月26日 22:51:48
32楼
beida_energy 发表于 2017-1-26 21:32 瞎说!又道理现在将来听听?傻了吧?就你这种二五子水平,就别逼逼了行么?脸怎么那么大呢
回复

相关推荐