26层的住宅楼把2层的梁板标号c30 打成c50的标号了 有什么影响 不会影响到房子的整体结构吧

26层的住宅楼把2层的梁板标号c30 打成c50的标号了 有什么影响 不会影响到房子的整体结构吧
免费打赏
blessing
2017年01月16日 08:42:59
2楼
这个倒是更安全了,起码就承重来说:lol。
不过为了整体指标的问题,调整材料参数,重新验算吧。
回复
user
2017年01月16日 13:47:50
3楼
对于部分按最小配筋率构造配筋的板钢筋来说,最小配筋率不满足要求。
楼板更容易裂缝。
回复
cncqcw
2017年01月16日 14:00:16
4楼
不需要特别处理,后期注意观察有无裂缝就可以了。
回复
shimouke
2017年01月16日 14:04:30
5楼
谢谢分享共同成长
回复
浪尽天涯
2017年01月16日 17:50:59
6楼
谢谢楼主分享
回复
nieyongsong
2017年01月17日 14:11:20
7楼
应该延性储量降低了,可能容易会出现裂缝