我司是一般常规企业,非石化,化工企业,无易燃易爆品。我司配电系统是TN-S系统。 电机电缆都是4芯线,其中一芯PE线从配电柜PE排到电机接线盒内接地端子。 是否需要敷设一根单独的接地线从电机外壳到配电柜PE排?有无规范要求? 如果需要,理由或规范是什么?
我司是一般常规企业,非石化,化工企业,无易燃易爆品。我司配电系统是TN-S系统。
电机电缆都是4芯线,其中一芯PE线从配电柜PE排到电机接线盒内接地端子。
是否需要敷设一根单独的接地线从电机外壳到配电柜PE排?有无规范要求?
如果需要,理由或规范是什么?
13楼
hzieezsy 发表于 2017-1-16 09:19 我的意思是 外壳接到PE排,和电机接线盒内部那根接地线接到同样的PE排。 并非是现场单独的接地。只要电缆的截面够,比如,等径或不小于相导体的一半,不必再引一根单独的PE线
回复
14楼
你说的重复接地和楼主的问题根本就是两码事。楼主帖子中提到的做法毫无必要。
回复
15楼
没有规范要求必须重复接地,但接地比不接地好。可以把电机外壳接到同一接地网构成等电位联结,更安全。
回复
16楼
就地再接地措施是等电位做法,可以进一步降低接地故障接触电压。
回复
17楼
不明白,既然已经有了保护导体,为何再单独重复并联一根?
回复
18楼
安全为上的话如果地网就在附近理应要在外壳上就近接地,如果外壳上的接地也连接到配电柜上的PE排上,那意义不大,端子排里边的接地就够用。
回复
19楼
双重接地保护,确保接地可靠
回复
20楼