电机外壳是否还需要单独接地线到地排?
hzieezsy
hzieezsy Lv.5
2017年01月13日 16:58:38
只看楼主

我司是一般常规企业,非石化,化工企业,无易燃易爆品。我司配电系统是TN-S系统。 电机电缆都是4芯线,其中一芯PE线从配电柜PE排到电机接线盒内接地端子。 是否需要敷设一根单独的接地线从电机外壳到配电柜PE排?有无规范要求? 如果需要,理由或规范是什么?

我司是一般常规企业,非石化,化工企业,无易燃易爆品。我司配电系统是TN-S系统。
电机电缆都是4芯线,其中一芯PE线从配电柜PE排到电机接线盒内接地端子。
是否需要敷设一根单独的接地线从电机外壳到配电柜PE排?有无规范要求?
如果需要,理由或规范是什么?





免费打赏
waglart
2017年01月13日 20:36:08
2楼
同问
回复
wboy8759
2017年01月13日 23:45:34
3楼
双重接地保护,确保接地可靠。
回复
beida_energy
2017年01月15日 09:56:41
4楼
运行TN-S系统,电动机的外壳就只能接PE线,不能再单独接地。
回复
龙门之桐
2017年01月15日 13:52:51
5楼
进来学习学习
回复
hzieezsy
2017年01月16日 09:19:10
6楼
beida_energy 发表于 2017-1-15 09:56 运行TN-S系统,电动机的外壳就只能接PE线,不能再单独接地。我的意思是 外壳接到PE排,和电机接线盒内部那根接地线接到同样的PE排。 并非是现场单独的接地。
回复
hzieezsy
2017年01月16日 09:22:28
7楼
wboy8759 发表于 2017-1-13 23:45 双重接地保护,确保接地可靠。应该没有规范要求重复接地吧?
回复
77575786哦哦
2017年01月16日 09:47:00
8楼

电机接线盒pe线就是外壳的吧,如果不是,那就不是tns系统了
回复
77575786哦哦
2017年01月16日 09:47:00
9楼

电机接线盒pe线就是外壳的吧,如果不是,那就不是tns系统了
回复
木叶秋声
2017年01月16日 10:34:23
11楼
学习学习!!
回复
wboy8759
2017年01月16日 17:06:46
12楼
hzieezsy 发表于 2017-1-16 09:22 应该没有规范要求重复接地吧?PE重复接地屡见不鲜。如变电站二次屏柜底部的槽钢座架必须构成环形接地,就是为了接地可靠。规范上有要求的,具体哪本规范你去查吧。
回复

相关推荐

APP内打开