我司是一般常规企业,非石化,化工企业,无易燃易爆品。我司配电系统是TN-S系统。 电机电缆都是4芯线,其中一芯PE线从配电柜PE排到电机接线盒内接地端子。 是否需要敷设一根单独的接地线从电机外壳到配电柜PE排?有无规范要求? 如果需要,理由或规范是什么?
我司是一般常规企业,非石化,化工企业,无易燃易爆品。我司配电系统是TN-S系统。
电机电缆都是4芯线,其中一芯PE线从配电柜PE排到电机接线盒内接地端子。
是否需要敷设一根单独的接地线从电机外壳到配电柜PE排?有无规范要求?
如果需要,理由或规范是什么?
2楼
同问
回复
3楼
双重接地保护,确保接地可靠。
回复
4楼
运行TN-S系统,电动机的外壳就只能接PE线,不能再单独接地。
回复
5楼
进来学习学习
回复
6楼
beida_energy 发表于 2017-1-15 09:56 运行TN-S系统,电动机的外壳就只能接PE线,不能再单独接地。我的意思是 外壳接到PE排,和电机接线盒内部那根接地线接到同样的PE排。 并非是现场单独的接地。
回复
7楼
wboy8759 发表于 2017-1-13 23:45 双重接地保护,确保接地可靠。应该没有规范要求重复接地吧?
回复
8楼
电机接线盒pe线就是外壳的吧,如果不是,那就不是tns系统了
回复
9楼
电机接线盒pe线就是外壳的吧,如果不是,那就不是tns系统了
回复
11楼
学习学习!!
回复
12楼
hzieezsy 发表于 2017-1-16 09:22 应该没有规范要求重复接地吧?PE重复接地屡见不鲜。如变电站二次屏柜底部的槽钢座架必须构成环形接地,就是为了接地可靠。规范上有要求的,具体哪本规范你去查吧。
回复