我司是一般常规企业,非石化,化工企业,无易燃易爆品。我司配电系统是TN-S系统。 电机电缆都是4芯线,其中一芯PE线从配电柜PE排到电机接线盒内接地端子。 是否需要敷设一根单独的接地线从电机外壳到配电柜PE排?有无规范要求? 如果需要,理由或规范是什么?

我司是一般常规企业,非石化,化工企业,无易燃易爆品。我司配电系统是TN-S系统。
电机电缆都是4芯线,其中一芯PE线从配电柜PE排到电机接线盒内接地端子。
是否需要敷设一根单独的接地线从电机外壳到配电柜PE排?有无规范要求?
如果需要,理由或规范是什么?





免费打赏
普拉达01
2017年01月17日 13:09:18
23楼
不用了,黄绿颜色的线直接接到PE端子上就行了。380V的电机3根相线,一根PE线就符合规定。
回复
yoguess
2017年01月17日 13:59:33
24楼
9#楼的回答是正确的。
回复
peak688
2017年01月17日 14:56:59
25楼
4芯电缆接至电机接线盒,电机外壳额外接地与全厂接地网相连,一般用扁钢。
回复
wang171468177
2017年01月17日 19:38:16
26楼
回复
包头电气
2017年01月18日 08:38:09
27楼
首先是要明确是否电机接线盒内的接地端子是否与电机外壳构成可靠连通,如果构成的话则不必再另外敷设。