关于软启动器接线的请教
wx_1483596712604
2017年01月13日 09:09:48
只看楼主

能否解析一下图一,KM1有必要加吗?还有FR放在这里还是放在KM2下端?一样吗?(ps:每天坚持发个问题,一年后是不是也变成大师了:lol)

能否解析一下图一,KM1有必要加吗?还有FR放在这里还是放在KM2下端?一样吗?

(ps:每天坚持发个问题,一年后是不是也变成大师了:lol)

1.jpg

免费打赏
beida_energy
2017年01月13日 22:53:45
12楼
囍姑娘 发表于 2017-1-13 10:31 见好多图上都没有加呢 互感器是没有问题的 您看下那个继电器加的对不对?你说的是FR1吗?没有问题啊!如果电动机是长时间工作,必须有热保护。因为一旦启动完成了,软启动器就被KM2短接了。
回复
beida_energy
2017年01月13日 22:56:02
13楼
leedongcheng 发表于 2017-1-13 12:09 KM1主回路接触器,可装可不装(装上更好,可远程实现主回路通断,需要设置现场急停时必备),上面有人说不装 …那么你说说,如果不装那个KM1,合上断路器软启动器不启动吗?你胡说八道PLUS!
回复
beida_energy
2017年01月13日 22:57:34
14楼
huashi1993 发表于 2017-1-13 16:24 好像是乱讲啊。可加可不加。加了增加成本。不加为好。哈哈!笔误,是说你“乱讲”!不是“乱叫”!
回复
leedongcheng
2017年01月14日 10:16:37
15楼
本帖最后由 leedongcheng 于 2017-1-14 10:25 编辑 beida_energy 发表于 2017-1-13 22:56 那么你说说,如果不装那个KM1,合上断路器软启动器不启动吗?你胡说八道PLUS!土木居然有你这种二货,找个二次图好好看看吧,你以为软启动器是个直通件?给电就启动啊?这种对软启动控制一窍不通的鸟人居然还在技术论坛里耀武扬威,真是醉了。5701957咱们找个标准图集上的不带进线接触器的二次图看看,你软启动的外部输入RUN接点不得电,软启动能自己启动?真是TMD什么人都敢出来狂吠。
回复
储大少
2017年01月14日 10:43:21
16楼
leedongcheng 发表于 2017-1-14 10:16 土木居然有你这种二货,找个二次图好好看看吧,你以为软启动器是个直通件?给电就启动啊?这种对软启动控 …请问这个带软启动控制图哪本图集上有?
回复
huashi1993
2017年01月14日 11:53:57
17楼
beida_energy 发表于 2017-1-13 22:49 你看看人家画的图,KM1在软启动的前面,没有KM1,你想合上断路器就启动吗?所以,你才是乱叫!傻啦吧唧 …哎,我都不屑回复你了,但是看到很多人被你误导,我就不得的再回复一下了。希望你不要误人子弟。你到底懂不懂?合上断路器不设置软启动器它就能开始工作?不加接触器一是省成本。电机功率到百千瓦时候你知道一个大电流几百安的低压真空接触器都八九千到一万了知道不?为何我不推荐加接触器?接触器瞬间接通,软启动的电源进线滤波和净化回路突然得电冲击很大。寿命将大大缩短。知道就是知道,不知道就是不知道。
回复
huashi1993
2017年01月14日 11:55:25
18楼
希望大家不要被误导。
回复
beida_energy
2017年01月14日 17:55:05
19楼
leedongcheng 发表于 2017-1-14 10:16 土木居然有你这种二货,找个二次图好好看看吧,你以为软启动器是个直通件?给电就启动啊?这种对软启动控 …二的是你!你怎么知道楼主画的就是你画的这种呢?傻帽一个!软启动有很多种!不就是限制启动电流嘛!最简单就是双向晶闸管的,接通电源和负载就进入启动状态,根本不用施加其他的控制信号。通过测量电流或定时来完成启动和运行的转换,如果没有前面的接触器,不是合上断路器就启动了?从楼主的图来看,应该是毕竟简单的一种,没有其他控制信号的加入,只有输入和输出。懂不?
回复
beida_energy
2017年01月14日 17:56:43
20楼
huashi1993 发表于 2017-1-14 11:53 哎,我都不屑回复你了,但是看到很多人被你误导,我就不得的再回复一下了。希望你不要误人子弟。你到底懂 …好好看看楼主的图,没有其他控制信号,至于设置参数,那在启动前就设定好了,接通电源和负载就可以启动!
回复
beida_energy
2017年01月14日 18:00:22
21楼
leedongcheng 发表于 2017-1-14 10:16 土木居然有你这种二货,找个二次图好好看看吧,你以为软启动器是个直通件?给电就启动啊?这种对软启动控 …直通的也有!接上电源和负责就可以启动!启动参数在之前设定好就行!一叶障目!开始狂吠的是你这等货色!