关于软启动器接线的请教
wx_1483596712604
2017年01月13日 09:09:48
只看楼主

能否解析一下图一,KM1有必要加吗?还有FR放在这里还是放在KM2下端?一样吗?(ps:每天坚持发个问题,一年后是不是也变成大师了:lol)

能否解析一下图一,KM1有必要加吗?还有FR放在这里还是放在KM2下端?一样吗?

(ps:每天坚持发个问题,一年后是不是也变成大师了:lol)

1.jpg

beida_energy
2017年01月13日 09:42:25
2楼
KM1必须加!
那是启动控制,没有它合上断路器就直接启动了,CT的位置都行,因为是个串联回路,不影响测量结果。
回复
wx_1483596712604
2017年01月13日 10:31:51
3楼
beida_energy 发表于 2017-1-13 09:42 KM1必须加!那是启动控制,没有它合上断路器就直接启动了,CT的位置都行,因为是个串联回路,不影响测量结 …见好多图上都没有加呢 互感器是没有问题的 您看下那个继电器加的对不对?
回复
monkeyboss
2017年01月13日 11:56:01
4楼
没有不对啊,多一个热继电器保护~多重保护。
回复
monkeyboss
2017年01月13日 11:57:51
5楼
没有不对啊,多一个热继电器保护~多重保护。
回复
monkeyboss
2017年01月13日 11:58:45
6楼
我们这里直接用的电机综合保护器呢~成本比你的都高呢,不冲突。
回复
leedongcheng
2017年01月13日 12:09:16
7楼
本帖最后由 leedongcheng 于 2017-1-13 12:14 编辑

KM1主回路接触器,可装可不装(装上更好,可远程实现主回路通断,需要设置现场急停时必备),上面有人说不装的话合闸就启动,纯属胡说八道。

对于普通应用,热继电器装哪都一样,最好装旁路,装主回路很业余。如果软启动器内置电机过载保护,热继电器可省略,你这种软启动器旁路引线画法实际就是内置过载保护的画法,当然你愿意装热继电器或者电机综合保护器也都没问题,双重还是八重保护随你。
回复
wx_1483596712604
2017年01月13日 13:54:29
8楼
leedongcheng 发表于 2017-1-13 12:09 KM1主回路接触器,可装可不装(装上更好,可远程实现主回路通断,需要设置现场急停时必备),上面有人说不装 …谢谢,大神!:lol
回复
淼淼2001
2017年01月13日 14:38:32
9楼
此图看着很别扭,KM2要是旁路的话,最好跨过软启动器。
回复
huashi1993
2017年01月13日 16:24:00
10楼
beida_energy 发表于 2017-1-13 09:42 KM1必须加!那是启动控制,没有它合上断路器就直接启动了,CT的位置都行,因为是个串联回路,不影响测量结 …好像是乱讲啊。可加可不加。加了增加成本。不加为好。
回复
beida_energy
2017年01月13日 22:49:56
11楼
huashi1993 发表于 2017-1-13 16:24 好像是乱讲啊。可加可不加。加了增加成本。不加为好。你看看人家画的图,KM1在软启动的前面,没有KM1,你想合上断路器就启动吗?所以,你才是乱叫!傻啦吧唧的!
回复

相关推荐