以风冷为例,系统运行过程中,环境温度是怎样影响冷凝压力的呢
xiaoma1995
xiaoma1995 Lv.2
2017年01月10日 20:59:47
来自于制冷技术
只看楼主

如标题

如标题
wscxl88
2017年01月10日 23:32:15
2楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2017-1-11 05:48 编辑

我想到用青老师教的公式去解这题:冷凝器散热面积=冷凝器热负荷/(冷凝温度--环温)*K,我没上过大学,不知公式中用什么鬼佬英文字母代替,假定用中文拼音定它是S=Q/(TK-T0)*K,式中S、Q、K机器出厂设计好了己成定局一定,那么当T0升高,TK也必然一定升高,反之当T0降低,TK也必然一定降低,才能使式子成立。还有我在维修空调冰箱中用到师父、老师们讲过的:冷凝温度=环温+8~15C,环温变化,冷凝温度也一定跟着变化。我自认是这样解式主题,还有更好的解释吗,请专业人士指导一下让我更进一步,谢谢
冷凝温度与冷凝压力是一一对应的,可看作相等
回复
荣昌制冷
2017年01月11日 05:58:46
4楼
首先,冷凝压力与冷凝温度是对应的。冷凝温度与冷凝器的型式和冷却方式密切相关。以风冷式冷凝器为例,环温越高,冷凝温度也越高;环温越低,冷凝温度也越低。风冷式冷凝器的冷凝温度一般会比环温高出8~15度左右。
回复
xiaoma1995
2017年03月04日 16:13:54
5楼
wscxl88 发表于 2017-1-10 23:32 我想到用青老师教的公式去解这题:冷凝器散热面积=冷凝器热负荷/(冷凝温度–环温)*K,我没上过大学,不知公 …你解释的很好,我懂了。 谢谢:)好久没看帖子啦。
回复
xiaoma1995
2017年03月04日 16:14:48
6楼
荣昌制冷 发表于 2017-1-11 05:58 首先,冷凝压力与冷凝温度是对应的。冷凝温度与冷凝器的型式和冷却方式密切相关。以风冷式冷凝器为例,环温 …看了你们的解释,终于明白了。谢谢