请教:容量大于等于2000的10kV变压器,进线开关必须用断路器而不能用负荷开关吗?
zls012369
zls012369 Lv.7
2017年01月10日 11:41:20
只看楼主

变电所里有台10/0.4kV变压器,距离上级10kV系统变电所大概300度米距离,现在要在变压器前端加一个进线柜,柜子里只能用断路器吗? 看到一个说法是变压器前端可以加负荷开关,但最大只能到1600kVA,2000kVA及以上就必须用断路器了,这个是哪本规范上的规定,有知道的吗? 而且询问了几家负荷开关厂家,厂家也说最大只能到1600kVA的变压器。

变电所里有台10/0.4kV变压器,距离上级10kV系统变电所大概300度米距离,现在要在变压器前端加一个进线柜,柜子里只能用断路器吗?
看到一个说法是变压器前端可以加负荷开关,但最大只能到1600kVA,2000kVA及以上就必须用断路器了,这个是哪本规范上的规定,有知道的吗?
而且询问了几家负荷开关厂家,厂家也说最大只能到1600kVA的变压器。
免费打赏
zls012369
2017年01月10日 14:02:38
2楼
:'(求教啊..
回复
龙门之桐
2017年01月11日 10:27:46
3楼
支持楼主一下
回复
电气交流
2017年01月11日 10:29:59
4楼
这么短的距离 上一级有保护 负荷开关即可
回复
遵义
2017年01月11日 11:06:18
5楼
南网的规定:油变630,干变800以上,断路器
回复
zls012369
2017年01月11日 14:29:03
6楼
电气交流 发表于 2017-1-11 10:29 这么短的距离 上一级有保护 负荷开关即可但是厂家说,不生产和2000kVA变压器配套的负荷开关..
回复
电气交流
2017年01月11日 14:37:21
7楼
zls012369 发表于 2017-1-11 14:29 但是厂家说,不生产和2000kVA变压器配套的负荷开关..一派胡言 我们工业上多少2000的变压器
回复
骑猪的神圣骑士
2017年01月12日 15:20:13
8楼
电气交流 发表于 2017-1-11 14:37 一派胡言 我们工业上多少2000的变压器别人说的是 不生产与2000变压器配套的负荷开关 不是说不生产2000的变压器不要激动
回复
zmdqaz
2017年01月12日 17:26:20
9楼
一个有关这方面情况的有关论文片段截图,仅供学习参考!
回复
我很热
2017年01月13日 15:01:25
10楼
对头,这个是有规定的,最好按照规定来
回复
只是两袖清风
2017年01月13日 15:35:45
11楼
下面我也说下我的积累(仅供参考):
1、10kv电压等级的熔断器保护极限是1250kva的变压器;
2、单单只有负荷开关不能及时的起到保护作用;
10kv的设备保护通常是负荷开关加熔断器保护和断路器微机保护,根据上述两点,选择断路器微机保护更加可靠;
回复