双机冰水机设计一个蒸发器对二个压缩机的制冷效率问题
小跃跃
小跃跃 Lv.2
2017年01月10日 09:24:16
来自于制冷技术
只看楼主

双机冰水机设计问题配置有二个冷凝器,一个蒸发器,二台螺杆压缩机,测试的时候蒸发器的进水和出水处都有一台压缩机运行,请问要怎么让两个系统的制冷量一致,让二个系统效率都一直?

双机冰水机设计问题
配置有二个冷凝器,一个蒸发器,二台螺杆压缩机,测试的时候蒸发器的进水和出水处都有一台压缩机运行,请问要怎么让两个系统的制冷量一致,让二个系统效率都一直?
免费打赏
小跃跃
2017年01月10日 09:27:30
2楼
补充一下信息:该机冷媒为R134A 200P的机器 现阶段在测试中不断添加冷媒一直无法平衡二个效率,现在二个系统的低压一个是3.0 一个是3.6 室内温度在10度左右
回复
荣昌制冷
2017年01月10日 10:32:49
3楼
小跃跃 发表于 2017-1-10 09:27 补充一下信息:该机冷媒为R134A 200P的机器 现阶段在测试中不断添加冷媒一直无法平衡二个效率,现在二个 …这个问题有下列因素会对其产生不同的影响:既然是只有一个(共用)蒸发器,怎么又说“让两个系统的制冷量一致”?1、两台机组的制冷量必须是相同的,性能都能适应同一个系统的工况。2、必须是在相同负荷下运行,如相同的环温下,相同的冷热负荷情况下和使用量也相同的情况下。
回复
小跃跃
2017年01月10日 10:57:21
4楼
荣昌制冷 发表于 2017-1-10 10:32 这个问题有下列因素会对其产生不同的影响:既然是只有一个(共用)蒸发器,怎么又说“让两个系统的制冷 …版主,现实的一个问题就是二个压缩机对应的蒸发器进出口在二头,冷冻水的进出口也在二头,我的二号压缩机靠近的是冷冻水的入口,一号压缩机靠近的是冷冻水的出口,这二个系统的效率是不是会有一个会明显低一点?
回复
荣昌制冷
2017年01月10日 11:32:29
5楼
小跃跃 发表于 2017-1-10 10:57 版主,现实的一个问题就是二个压缩机对应的蒸发器进出口在二头,冷冻水的进出口也在二头,我的二号压缩机 …这种形式还不能称作(认为)是两个系统,只是一个系统(蒸发器)内的热负荷由两台压缩机接受热负荷的程度存在一定的差异而已。
回复
小跃跃
2017年01月10日 15:07:31
6楼
荣昌制冷 发表于 2017-1-10 11:32 这种形式还不能称作(认为)是两个系统,只是一个系统(蒸发器)内的热负荷由两台压缩机接受热负荷的程度 …谢谢!版主的解释。
回复
懂点点电
2017年01月10日 20:40:58
7楼
双机双系统,采用的是干式蒸发器吧?如果要负荷均衡,那要把蒸发器剖分成两半分两个系统,两个系统的供液和回气都要在蒸发器的一侧。
像楼主说的两个系统低压不一样应该是把蒸发器分成两段做两个系统使用了吧,那肯定是冷水进水侧的系统低压高,出水侧的系统低压低。
建议采用双压缩机单系统,采用满液式蒸发器,这样效率高
回复
斗战圣佛
2017年01月11日 15:55:03
8楼
你这是共用一个水路径,两组蒸发盘管型式;
也就是说是两个蒸发温度梯度。
回复
小跃跃
2017年01月12日 08:52:21
9楼
斗战圣佛 发表于 2017-1-11 15:55 你这是共用一个水路径,两组蒸发盘管型式;也就是说是两个蒸发温度梯度。是的,两个蒸发温度梯度。
回复
benzhe
2017年01月12日 16:03:05
10楼
这个问题很有针对性 学习了
回复

相关推荐