我客户有一台3HP的冰水机,降温慢,加冷媒后高压为12KG,低压为6KG,电流4A,无负载大概10分钟才降一度,求高手说一下是哪里的问题。机器为风冷式,蒸发器为板式换热器型式。以清洗过。

我客户有一台3HP的冰水机,降温慢,加冷媒后高压为12KG,低压为6KG,电流4A,无负载大概10分钟才降一度,求高手说一下是哪里的问题。机器为风冷式,蒸发器为板式换热器型式。以清洗过。
免费打赏
诺尔制冷
2011年09月05日 07:06:02
2楼
水温多少?低压太高,关小膨胀阀。
回复
asuli49
2011年09月05日 09:04:22
3楼
低压高,高压低,制冷剂不足,膨胀阀开启度偏大。有视液镜的话,观察一下高压液流动状态。先补充制冷剂吧。
回复
w7620200
2011年09月05日 09:43:00
4楼
朋友,考虑压缩机串气。
回复
co936201979
2011年09月05日 21:50:06
5楼
看机组运行工况;也属于正常;你所说的情况也不明确;现实的温度是多少;水箱的容积是多少;才能说是机组的降温速度慢;再好好的检查一下;会好的
回复
zbblzl
2011年09月06日 13:18:11
6楼
检查流量和压缩机排气
回复
yingxian
2011年09月06日 19:38:31
7楼
回复
sunmalin
2011年09月06日 22:47:57
8楼
你表达得不够清楚,用的是什么制冷剂,有没用冷冻畜能水箱,如果有的话,它的水量多少,没有的话看看蒸发器的井出水温是多少,说清楚了好帮你分析哦。
回复
xyjin1986
2011年09月07日 07:30:02
9楼
看看是不是机头的问题?你无负荷都十分钟一度
回复
shidezhu
2011年09月07日 21:33:27
10楼
如果是R22,我看你是把制冷剂加多了!这是一种可能性,
第二检查压缩机的排气压力是多少,如果是风冷不能高于18KG,(检查冷凝器、或放制冷剂)
如果是水冷,不能高于16KG,(如果高检查冷凝器)。
如果排气压力和吸气压力相差不多,你需要检查压缩机,和四通阀,
如果排气压力高,你就要怀疑制冷剂多或膨胀阀坏掉了!
回复
glansn1234
2011年10月10日 19:35:38
11楼
看压力象正常,但电流4A又说不过去。不知是不是220V的机器?