冰水机吸气压力过低怎么解决
ghpwft
ghpwft Lv.2
2007年06月23日 00:27:33
只看楼主

十匹冰水机,采用谷轮十匹涡旋压缩机,冷凝压力15公斤,蒸发器为15的钢管,40米,单组,在室内。机组在室外,内外连接管路为18的管子,从机器内一直到天花板下到室外再下来,高约四米,运行时,低压只有1.5公斤左右,有时更低,回气管结霜,水箱内冷水温度控制在10度。运行一年有余,前两天刚烧坏压缩机。刚换上新压缩机,在压缩机排气管处加装了油分离器,是否有用?还会烧压缩机吗?蒸发器是否过小,还是需要两组并联?内外连接管路是否过细?压缩机吸气口的管径为22的铜管。管路走地上走是否好一点?利于回油?

wuyu-yuanyidong
2007年06月23日 06:43:38
2楼
在压缩机排气管处加装了油分离器,在回气管加装汽液分离器
在室外机的高压加装一个压力控制器,来控制室外风机的动作,压力设置在15KG,压力超过15KG时风机动作
回复
baxinda23
2007年06月23日 08:55:21
3楼
蒸发温度低,回气管结霜应该正常,但结霜状态如何,前部还是后部结霜,回气温度多少度?
另外,压缩机缺油的话,对压缩机壳体及排气温度都影响较为明显,能加装油分当然最好.
回复
专技科技制冷
2007年06月27日 21:47:17
4楼
我也遇到这种情况~~加多点雪种就OK~~不知道在你那里合适不??
回复
专技科技制冷
2007年06月27日 22:15:35
5楼
先确定压缩机的运行电流,冷冻水如在10度时,冷媒回气压力一般在3.2~3.5左右。排起一般在13.5kg左右。加雪种时是要注意根据冷冻水的出水温度,有没有系统堵呢?
我遇到一台水柜是这样的,高压12kg低压0.5kg我搞过好次原来只是雪中没有加够!你也不能忽略!最注的是看电流,不会缺油的.如有疑问欢迎来电!0769--83543274
13713346617小刘就可以了
回复
chinacupor
2007年06月28日 01:37:10
6楼
估计冷凝压力低了点吧。。。
回复
荣昌制冷
2007年06月28日 06:10:27
7楼
排气加装油分,必须得设回油管阀,否则失去油分作用,压缩机照样失油。
“低压只有1.5公斤左右”,用的什么制冷剂也不说。
低压压力是与制冷温度相对应的。
压缩机吸气口的管径为22的铜管,那吸气管必须按照压缩机的口径配置。落差越小越好,便于回油。不是加了油分吗?再从油分回油至压缩机便可。
回复
ghpwft
2007年07月05日 21:40:01
8楼
制冷剂用的是R22,冷凝器为水冷,加装了油分,低压还是只有1.5公斤。
回复
jingzekun2008
2007年12月14日 11:01:37
9楼
学习学习
回复
huachangqun
2007年12月17日 21:21:58
10楼
问一下用的是什么膨胀阀,考虑一下膨胀阀的开启度是否正常。
排气压力是多少?
蒸发器过小,需加长10米左右。最好用内螺纹铜管。
最后肯定需要加装汽液分离器。


回复