因为担心,请好心的高手解答
co1483964779333
2017年01月09日 20:34:34
来自于变压器
只看楼主

家住三楼,一楼是街面,街面边上有一美式箱式变压器。距离卧室不算远,8米左右。一直很担心,淘宝有卖测量辐射的仪器,去测,值基本等于0。但网络上各种说法都有,希望电气的高手能给合理的解答。很担心,白天没事,就是睡觉的时候感觉有点怕怕的,真不是个滋味。谢谢了!

家住三楼,一楼是街面,街面边上有一美式箱式变压器。距离卧室不算远,8米左右。一直很担心,淘宝有卖测量辐射的仪器,去测,值基本等于0。但网络上各种说法都有,希望电气的高手能给合理的解答。很担心,白天没事,就是睡觉的时候感觉有点怕怕的,真不是个滋味。谢谢了!
cmb178
2017年01月09日 21:16:49
2楼
没事的,上海的小区许多都是4、5米
回复
cmb178
2017年01月09日 21:21:00
3楼
GB 50016—2014建筑设计防火规范
5.2.3.……,民用建筑与10kV及以下的预装式变电站的防火间距不应小于3m。

GB 50053-2013 20kV及以下变电所设计规范
6.1.5 当露天或半露天变电所安装油浸变压器,且变压器外廓与生产建筑物外墙的距离小于5m时,建筑物外墙在下列范围内不得有门、窗或通风孔: 1 油量大于1000kg时,在变压器总高度加3m及外廓两侧各加3m的范围内; 2 油量小于或等于1000kg时,在变压器总高度加3m及外廓两侧各加1.5m的范围内。

JGJ 242—2011 住宅建筑电气设计规范 条文说明
4.2.3 室外配变电所的外侧指独立式配变电所的外墙或预装式变电站的外壳。……。考虑到住宅建筑的特殊性,建议室外变电站的外侧与住宅建筑外墙的间距不宜小于20m,因为10/0.4kV变压器外侧(水平方向)20m处的电磁场强度(0.1MHz~30MHz频谱范围内)一般小于10V/m,处于安全范围内。当然,由于不同区域的现场电磁场强度大小不同,放任一地点放置变压器以后的实际电磁场强度需现场测试确定。

DGJ08-99-2003 10KV预装式变电站应用设计规程(上海) 5.0.6/5.0.7 规定水平距离为1~8米
回复
cmb178
2017年01月09日 21:23:54
4楼
JGJ 242—2011 住宅建筑电气设计规范 条文说明 “建议室外变电站的外侧与住宅建筑外墙的间距不宜小于20m”
箱变不完全同于室外变电站,箱变的金属外壳把变压器包在里面,有屏蔽作用。
回复
cmb178
2017年01月09日 21:47:57
5楼
DGJ 08-99-2003 10KV预装式变电站应用设计规程
回复
niziqian007
2017年01月10日 10:24:24
6楼
8米的距离很大了,放心睡觉吧。板凳大神的解释有科学依据。
回复
wkoo000
2017年01月11日 09:38:07
7楼
8米够远了,放心吧,比你这近的多得是
回复
wentingjvshi
2017年01月11日 10:35:18
8楼
应该没事吧,空间辐射多的没法数,担心无用。
回复
a396673967
2017年01月11日 15:19:44
9楼
板凳大神的解释有依据
回复
fengche1915
2017年01月12日 10:36:09
10楼
家里电气的敷设可能还多过你这个
回复
赫禹
2017年01月12日 15:17:09
11楼
放心吧 楼主 ,绝对没事~
回复

相关推荐

APP内打开