现在做了个三家医院的变电所设计,消防负荷计算约为1100kW,手术室等特别重要负荷计算为500kW左右,现在对于选择柴油发电机容量时有一些疑问: 假如没有发生火灾的时候停电,柴油发电机容量只需要500kW;发生火灾的时候停电,柴油发电机的容量需要1100kW。但是要不要考虑发生火灾的时候,还要给手术室等重要负荷供电?普通的负荷在消防时肯定切掉了,但是手术室、ICU等涉及到人的生命安全的场所是否需要在消防时持续供电呢?如果要持续供电,柴油发电机就要选到1600kW,是否不经济?
现在做了个三家医院的变电所设计,消防负荷计算约为1100kW,手术室等特别重要负荷计算为500kW左右,现在对于选择柴油发电机容量时有一些疑问:
假如没有发生火灾的时候停电,柴油发电机容量只需要500kW;发生火灾的时候停电,柴油发电机的容量需要1100kW。但是要不要考虑发生火灾的时候,还要给手术室等重要负荷供电?普通的负荷在消防时肯定切掉了,但是手术室、ICU等涉及到人的生命安全的场所是否需要在消防时持续供电呢?如果要持续供电,柴油发电机就要选到1600kW,是否不经济?
2楼
求大神解答
回复
4楼
给手术的柴发和消防用的柴发应分开设置,容量单独考虑。手术室设计630kW柴发,消防用1000kW柴发。
回复
5楼
bin43961 发表于 2017-1-10 10:36 给手术的柴发和消防用的柴发应分开设置,容量单独考虑。手术室设计630kW柴发,消防用1000kW柴发。前提是你计算的容量没错。
回复
6楼
谢谢分享!
回复
7楼
建议分开两组柴油发电机组,单独运行也可并机运行。
回复
8楼
如果考虑所有的消防和一级负荷选择发电机有点太大了!
消防还是主要依靠供电线路吧,对于手术室和ICU必须依靠发电机。
回复
9楼
但是并机的话需要两个机组容量一样吧?现在是两个计算负荷差了好几百
回复
10楼
本帖最后由 azs1245 于 2017-1-11 16:22 编辑
还有这么大的负荷要不止一个配电站的,发电机组给消防及必要的医技照明用,手术室要不要给忘了。11年在温州附一医三甲新建医院待了半年。回头看下图纸告诉你。
回复
11楼
你可以考虑一下多方面用电,不要只考虑单方面的事