荣昌老师你还,我还有个制冷管道上的问题, 现在制冷管道特别是氨制冷管道属于压力管道,监管越来越严格。对于制冷管道支吊架设置,是否需要固定支吊架?
荣昌老师你还,我还有个制冷管道上的问题,
现在制冷管道特别是氨制冷管道属于压力管道,监管越来越严格。对于制冷管道支吊架设置,是否需要固定支吊架?
2楼
根据管道的长度和大小及安装位置,可设置地面支架,支架脚以混凝土的形式固定在地面上;墙、柱、樑、(吊)顶支架分别固定在墙、柱、樑、(吊)顶上。
回复
3楼
支架注意绝热
回复
4楼
氨属于有毒介质,氨制冷系统的所有容器都属于二类压力容器。所有的管道都属于GB 类管道,其管道的支架与管托都应该满足《压力管道规范》,而且还要求,不管是光管还是带保温的系统管道,在保证《规范》要求间距的基础上还要向小一级管径靠近。也就是说,一般都是实际50管径选取40管径的托架间距。
回复
5楼
学习了,谢谢各位大神
回复
6楼
学习了,顶一下。
回复
7楼
线轴 发表于 2017-1-8 09:15 氨属于有毒介质,氨制冷系统的所有容器都属于二类压力容器。所有的管道都属于GB 类管道,其管道的支架与管托 …氨制冷管道属于GC2级。
回复
8楼
很长的话 还要考虑一下管道的热胀冷缩
回复
9楼
幸福满满,一起出发。
回复
10楼
荣昌制冷 发表于 2017-1-4 20:15 根据管道的长度和大小及安装位置,可设置地面支架,支架脚以混凝土的形式固定在地面上;墙、柱、樑、(吊) …荣昌老师,我的意思是否需要设“固定支吊架”,不是支吊架生根固定的问题。