地下车库防排烟补风量是按排烟量50%还是80-85%?
地下车库防排烟补风量是按排烟量50%还是80-85%?
12楼
vk3001h 发表于 2017-1-5 13:54 排风6次送风5次嘛。5/6=83%,这不正好落在80~85%之间吗。再问您一个 人防风速我控制6-7m/s 防排烟13-14 他这个在哪本书上有规定?措施还是手册还是?
回复
13楼
大卫上学去 发表于 2017-1-9 09:37 再问您一个 人防风速我控制6-7m/s 防排烟13-14 他这个在哪本书上有规定?措施还是手册还是?日常通风采用低速风管系统,风速限值可以参见暖通规范GB50736-2012第6.6.3条。防排烟、事故通风等采用高速风管系统,风速限值见老高规8.1.5条/技术措施第4.8.5条。
回复
14楼
vk3001h 发表于 2017-1-9 10:28 日常通风采用低速风管系统,风速限值可以参见暖通规范GB50736-2012第6.6.3条。防排烟、事故通风等采用高 …恩找到了 还有一个问题 就是风口风速知道了机械通风 新风和风机风口风速 其他的我想知道风机盘管如果接小段风管 的风口风速范围多少?排风口风速和送风口风速回风口风速都没有在GB50736-2012里在哪本书上有呢?
回复
15楼
大卫上学去 发表于 2017-1-9 14:53 恩找到了 还有一个问题 就是风口风速知道了机械通风 新风和风机风口风速 其他的我想知道风机盘管如果 …技术措施5.4.11~13条
回复