关于地下车库防排烟的补风
大卫上学去
2017年01月04日 14:32:23
来自于通风排烟
只看楼主

地下车库防排烟补风量是按排烟量50%还是80-85%?

地下车库防排烟补风量是按排烟量50%还是80-85%?
大卫上学去
2017年01月04日 14:38:42
2楼
1.地下车库那个 送风是不是排风的80%-85%?
2.地下车库那个 排烟量的补风量 是不是只要满足50%就可以?
3.地下车库防排烟算换气次数时 高度问题 超过3m按3m还是实际高度?
回复
大卫上学去
2017年01月04日 14:57:42
3楼
顶下帖@@@@@@@@@@@@@
回复
vk3001h
2017年01月04日 18:03:04
4楼
大卫上学去 发表于 2017-1-4 14:38 1.地下车库那个 送风是不是排风的80%-85%?2.地下车库那个 排烟量的补风量 是不是只要满足50%就可以? …1、日常通风的补风是排风量的80~85%,所谓的排6送5是也。2、是的。3、2014版库规排烟量已经按净空高度整理出表格了,计算量不是严格按实际高度走的。还是按表格走吧。
回复
财源滚滚
2017年01月05日 09:28:01
5楼
谢谢楼主分享
回复
大卫上学去
2017年01月05日 10:26:17
6楼
vk3001h 发表于 2017-1-4 18:03 1、日常通风的补风是排风量的80~85%,所谓的排6送5是也。2、是的。3、2014版库规排烟量已经按净空高度 …那个 排6送5是什么? 那个在哪可以查到?
回复
vk3001h
2017年01月05日 13:54:35
7楼
大卫上学去 发表于 2017-1-5 10:26 那个 排6送5是什么? 那个在哪可以查到?排风6次送风5次嘛。5/6=83%,这不正好落在80~85%之间吗。
回复
顺时钟
2017年01月06日 10:56:33
8楼
关于补风,一般地下室是平时新风和火灾补风合用一个系统。所以设计补风量时,排烟量的50%和排风量的80%~90%,两者取大值。
回复
wubiande
2017年01月08日 08:47:43
9楼
好资料,谢谢楼主提供!
回复
大卫上学去
2017年01月09日 09:27:56
10楼
顺时钟 发表于 2017-1-6 10:56 关于补风,一般地下室是平时新风和火灾补风合用一个系统。所以设计补风量时,排烟量的50%和排风量的80%~90% …恩 谢谢排烟(风)可以使用两速这个呢?补风(送)是不是没必要?
回复
vk3001h
2017年01月09日 09:37:00
11楼
大卫上学去 发表于 2017-1-9 09:27 恩 谢谢排烟(风)可以使用两速这个呢?补风(送)是不是没必要?如果通风系统以满足排烟为最低要求,不过分强调平时通风状态的合理性,可以排烟/排风用双速风机(火灾高速/平时低速),补风采用定速风机,风量不小于排烟风机高速档的50%就OK了。如果要求平时工况也严格按80%的比例,那送风机也必须用双速风机。
回复

相关推荐

APP内打开