求助风管机房间改造回风问题
qq_1482227802642
2017年01月03日 08:35:31
来自于中央空调
只看楼主

现有一个2000平米的大厅装了6台风管机,40多个风口,现改造成60多个单独房间,出风口用保温软管连接到每个房间,现在问题是回风怎么做合理,请教各位师傅。

现有一个2000平米的大厅装了6台风管机,40多个风口,现改造成60多个单独房间,出风口用保温软管连接到每个房间,现在问题是回风怎么做合理,请教各位师傅。
vk3001h
2017年01月03日 09:50:23
2楼
房间分隔墙是到顶墙还是不到顶隔断?如果是后者不用考虑太多,原样维持就是了。如果是前者,只能各个房间开设吊顶回风口,走吊顶回风的路了。
回复
angei83
2017年01月03日 13:41:59
3楼
同楼上所说的,关键是温度怎么控制。还有,楼主你这是什么风管机,6台用在2000平方?
回复
qq_1482227802642
2017年01月03日 18:42:05
4楼
angei83 发表于 2017-1-3 13:41 同楼上所说的,关键是温度怎么控制。还有,楼主你这是什么风管机,6台用在2000平方?风管机用麦克维尔MSW060HR-30-6R-FFC 名义制冷量44KW
回复
qq_1482227802642
2017年01月03日 18:42:06
5楼
angei83 发表于 2017-1-3 13:41 同楼上所说的,关键是温度怎么控制。还有,楼主你这是什么风管机,6台用在2000平方?风管机用麦克维尔MSW060HR-30-6R-FFC 名义制冷量44KW
回复
qq_1482227802642
2017年01月03日 18:47:31
6楼
本帖最后由 永辉211 于 2017-1-3 20:01 编辑 angei83 发表于 2017-1-3 13:41 同楼上所说的,关键是温度怎么控制。还有,楼主你这是什么风管机,6台用在2000平方?风管机用麦克维尔MSW060HR-30-6R-FFC 名义制冷量44KW 房间 隔断到顶 吊顶高度2.8米, 这楼层空间较高有4.5米 走顶回风制热效果是不是太差,主要要制热效果好可不可以回风口做到顶下走廊里,房间门下部做成百叶窗形式走下部回风。 最远出风口离回风口有30米,可否用电动风阀加控制器模糊调节温度
回复
qq_1482227802642
2017年01月04日 07:25:35
7楼
永辉211 发表于 2017-1-3 18:47 风管机用麦克维尔MSW060HR-30-6R-FFC 名义制冷量44KW 房间 隔断到顶 吊顶高度2.8米, 这 …你是指电动风阀的成本吗?这个方案回风效果可行,噪音方面可有什么要注意的
回复
vk3001h
2017年01月04日 18:16:28
8楼
永辉211 发表于 2017-1-3 18:47 风管机用麦克维尔MSW060HR-30-6R-FFC 名义制冷量44KW 房间 隔断到顶 吊顶高度2.8米, 这 …回风口设在走廊可以,但是回风口至风管机的回风管就要破吊顶才能安装了;所有门改成百叶门也是不小的开支。一扇门怎么也得几百块吧,几十扇门呢。得花不少钱,业主能干么?
回复
qq_1482227802642
2017年01月04日 18:40:49
9楼
vk3001h 发表于 2017-1-4 18:16 回风口设在走廊可以,但是回风口至风管机的回风管就要破吊顶才能安装了;所有门改成百叶门也是不小的开支 …室内已经拆成毛坯房了,顶墙门都从新做。原先机组是单冷的,现改为冷暖的。原机未做回风管,直接顶回风。成本不在考虑范围。风口设在走廊可有注意事项?管道可有特殊要求
回复
vk3001h
2017年01月04日 19:01:59
10楼
永辉211 发表于 2017-1-4 18:40 室内已经拆成毛坯房了,顶墙门都从新做。原先机组是单冷的,现改为冷暖的。原机未做回风管,直接顶回风。 …既然已经毛坯了,那你的方案就成立了。
回复
vk3001h
2017年01月05日 13:59:07
11楼
vk3001h 发表于 2017-1-4 19:01 既然已经毛坯了,那你的方案就成立了。没啥特别要注意的。回风口如果离机组比较近(或者说回风管比较短)的话,最好接消声器。
回复

相关推荐

APP内打开