变压器低压出线电缆的选择???
mzpycjm208
mzpycjm208 Lv.2
2007年11月20日 18:57:44
来自于变压器
只看楼主

求教!!! 1600KVA的变压器低压到配电柜20M出线如果采用VV-1*300的电缆,应该每相大约是几根,N相是几根?????VV-1*300的电缆的技术参数是环境温度25度允许载流量空气中敷设700A

求教!!! 1600KVA的变压器低压到配电柜20M出线如果采用VV-1*300的电缆,应该每相大约是几根,N相是几根?????
VV-1*300的电缆的技术参数是环境温度25度允许载流量空气中敷设700A
免费打赏
cces
2007年11月25日 20:44:30
42楼
理论上每相四根YJV-300电缆,N相两根可以满足需要,但最好用封闭母线。
回复
l19811102
2007年11月25日 22:14:31
43楼

电缆并接的工艺也不简单。
回复
dlldm
2007年11月28日 18:04:31
44楼
只见一枚大“圆桶”炸弹快速旋转着砸向水面,跃过一道道防雷网向大坝冲去,准确无误地击中了莫勒水库水坝的要害,“轰”的一声爆
回复
axlrose
2008年06月11日 15:02:00
45楼
不知道重力坝的设计,采用的是什么规范啊?
哪个专业能设计这种东东?
回复
herolis
2008年06月11日 17:24:25
46楼
其实单芯电缆的成本也高,而且施工起来也麻烦,要考虑谐波等影响。
回复