变压器低压出线电缆的选择???
mzpycjm208
mzpycjm208 Lv.2
2007年11月20日 18:57:44
来自于变压器
只看楼主

求教!!! 1600KVA的变压器低压到配电柜20M出线如果采用VV-1*300的电缆,应该每相大约是几根,N相是几根?????VV-1*300的电缆的技术参数是环境温度25度允许载流量空气中敷设700A

求教!!! 1600KVA的变压器低压到配电柜20M出线如果采用VV-1*300的电缆,应该每相大约是几根,N相是几根?????
VV-1*300的电缆的技术参数是环境温度25度允许载流量空气中敷设700A
免费打赏
iceguitar
2007年11月23日 15:16:43
32楼
算下电流不就知道了?
回复
zzhspeed
2007年11月23日 15:47:05
33楼
电流太大了,用电缆多根并联十分不可靠。而且电缆的敷设方式还要进行载流量校正,走桥架0.7,埋地最多0.6,你要并多少根?8根?
回复
kill_5782
2007年11月23日 16:11:12
34楼
这样大的电流还有用电缆的,改封闭母线不是更好吗
回复
cch-82
2007年11月23日 18:18:08
35楼
建议用封闭母线吧 ,,安全, 美观
回复
anquancaozuo
2007年11月23日 20:38:54
36楼
变压器和出线柜应设法靠近,用铝排或者铜排,我们厂六台变压器800的一台,1250的两台,1600的一台,2000的一台.2500的一台都用的铜排和铝排.用电缆做头很麻烦的也很不好看.
回复
chinese1973
2007年11月24日 12:46:00
37楼
我们的同容量负荷工作电源由变压器低压侧直接引的母线,备用电源是8条VV22-3*120+1*70的电缆并列,但电缆的载流量仍然不足。建议工作电源还是采用铜母线比较好。
回复
chengmeizi
2007年11月24日 16:32:06
38楼
西北建筑电气设计群(中国建筑西北设计研究主力协办)为专业建筑电气设计群,主要以学习、讨论、研究建筑方面强/弱电技术为主。
群号:40750813
回复
hcfd
2007年11月24日 18:55:57
39楼
电缆1平方2安培计算
回复
maoping666
2007年11月24日 22:25:30
40楼
惨了,我刚做的配电就用了每相四根240的电缆,1000KVA的变压器,
不知行不行哟,额定电流1440A
回复
herohetiejun
2007年11月24日 23:32:57
41楼
常规都是用母线桥架,除非没有布置的空间,一定要用电缆的话,接头很难处理,要用铜排加长,低压进线柜一定要布置的合理.