变压器低压出线电缆的选择???
mzpycjm208
mzpycjm208 Lv.2
2007年11月20日 18:57:44
来自于变压器
只看楼主

求教!!! 1600KVA的变压器低压到配电柜20M出线如果采用VV-1*300的电缆,应该每相大约是几根,N相是几根?????VV-1*300的电缆的技术参数是环境温度25度允许载流量空气中敷设700A

求教!!! 1600KVA的变压器低压到配电柜20M出线如果采用VV-1*300的电缆,应该每相大约是几根,N相是几根?????
VV-1*300的电缆的技术参数是环境温度25度允许载流量空气中敷设700A
免费打赏
xiongchoufu
2007年11月22日 11:46:57
22楼
回复
t5t5pp@co163
2007年11月22日 17:44:41
23楼
用母排吧! 软的不好连接!
回复
caoanmin.ok
2007年11月22日 22:55:36
24楼


如采用VV-1*300的电缆,则四根都不够,因要考虑并列敷设系数约0.8左右,至少要五根并列(总的要18根电缆)。这样做既不规范,又不好看,还不经济(一般500KVA及以下的小容量的变压器可考虑)。建议采用封闭式母线(其价格会比密集式母线低一点)。[/quot
同意10楼的观点
回复
cnpc_ft
2007年11月22日 23:14:14
25楼
怎么大容量的变压器,确实不应该用电缆出线,多根电缆并联,损耗很大,而且施工起来也很费劲
回复
zouzping
2007年11月23日 09:41:16
26楼
不宜用電纜,環境溫度很難保徵25度,且鞭載流會有這麼大嗎,如果非得用電纜的話,應為6根加3根n線.
回复
zhuixing-1188
2007年11月23日 10:08:12
27楼
20M!把变压器和低压柜放一起啊,减少距离是最经济的选择.
回复
g4xiayue
2007年11月23日 10:15:52
28楼
(1*300)*5
回复
lucy1981
2007年11月23日 11:53:19
29楼
最好采用铜材电阻率小点的YJV-300电缆,且最量每根电缆长度一样,不然...
回复
lucy1981
2007年11月23日 11:54:42
30楼
普通母线槽成本大概电流安数X1.7
回复
czy82138213@co163
2007年11月23日 12:03:47
31楼
同意10楼说法,实际施工中4~5根电缆并接的,我没见过这样做的.
回复

相关推荐