混凝土冬季施工,添加早强防冻剂后,拆墙模后,墙表面有结冰,混凝土也受冻,是否是外加剂的原因造成的

混凝土冬季施工,添加早强防冻剂后,拆墙模后,墙表面有结冰,混凝土也受冻,是否是外加剂的原因造成的
攻城师6058
2016年12月30日 14:43:24
2楼
我觉得是施工完成后保温措施没做到位
回复
富强168
2016年12月30日 15:11:34
3楼
有结冰正常。但拆模后的养护保温要到时间。至少五天
回复
线轴
2017年01月01日 06:03:33
4楼
很可能是需要蓄热保温的东施措施没到位造成的。如果混凝土厚度大于600mm,做好保温、保湿措施就可以了,因为混凝土的凝结热足以保证其不冻,如果混凝土厚度壁较薄,光蓄热是不够的,还需要加温。你说的情况还有一种可能,就是促凝剂或减水剂加入的不合理,也有可能是坍落度过大,水泥初凝时间内无法凝结致使混凝土离析造成的。
回复
qq_1483587827810
2017年01月07日 12:50:35
6楼
应该有这个因素
回复
吉火
2017年01月15日 12:31:19
7楼
跟外加剂没有直接关系,和保温有关系,没有按照冬施规范来施工。
回复
线轴
2017年01月17日 08:39:16
8楼
不是,是保护措施不到位造成的。如果环境温度不太低,浇筑的混凝土厚度比较大,可以采用蓄热保温、保湿措施;如果浇筑物的厚度比较薄或是环境温度比较低,仅用蓄热保温是不够的,还需要加热。一般大型施工基本就停了,而零星结构可以用电热毯、电暖器、炉火升温等措施。条件允许的地方还可以采用蒸汽养护。混凝土表皮结冰与添加剂的作用不大。
回复
me_nobody
2017年01月17日 09:24:58
9楼
线轴 发表于 2017-1-17 08:39 不是,是保护措施不到位造成的。如果环境温度不太低,浇筑的混凝土厚度比较大,可以采用蓄热保温、保湿措施 …活到老,学到老