求助:喷淋塔风量选择
passaat
passaat Lv.4
2016年12月29日 13:43:48
来自于大气治理
只看楼主

各位大侠,本人要做一个锅炉厂的车间通风,需要选择一个喷淋塔,通风量约为5万,喷淋塔应该选多大的呀

各位大侠,本人要做一个锅炉厂的车间通风,需要选择一个喷淋塔,通风量约为5万,喷淋塔应该选多大的呀
免费打赏
小豆
2017年01月04日 10:30:03
2楼
喷淋塔应该选多大要取决于你要处理哪一类废气,一般情况下我的参数塔内风速小于2米/秒,填料层高度大于1.2米,液气比大于2
回复
花常开
2017年02月21日 09:39:55
3楼
喷淋塔应该选多大要取决于你要处理哪一类废气,一般情况下我的参数塔内风速小于2米/秒,填料层高度大于1.2米,液气比大于2

yj蓝天:学习啦,谢谢分享

回复
自称为神的男人
2017年02月22日 15:56:00
4楼
喷淋塔的过滤速度为1.8m/s
回复
sujinyan1718
2017年03月01日 15:31:25
5楼
直径3.5,高度6.2——喷淋塔销售:lol
回复
黑山老妖10086
2017年06月08日 16:42:20
6楼
学习了 不错
回复
yangyang盆栽
2017年12月08日 14:30:27
7楼
sujinyan1718 发表于 2017-3-1 15:31 直径3.5,高度6.2——喷淋塔销售你好,我想请问下喷淋塔的压强是怎么确定的呢
回复
wx_1565406833278
2021年08月25日 23:53:07
8楼
正在找这方面资料