一共5个喷漆房,一个喷漆房的风机风量是15000m3/h。总共75000m3/h。喷淋塔计划设计3m*3m,设计两层喷淋,使用4分螺旋喷嘴。一层使用49个喷嘴。但根据喷嘴流量算出来水泵流量大概是200m3/h。没有那么大的水泵吧。怎么确定水泵?
一共5个喷漆房,一个喷漆房的风机风量是15000m3/h。总共75000m3/h。喷淋塔计划设计3m*3m,设计两层喷淋,使用4分螺旋喷嘴。一层使用49个喷嘴。但根据喷嘴流量算出来水泵流量大概是200m3/h。没有那么大的水泵吧。怎么确定水泵?
2楼
请问应该如何设计?水池做多大容量?
回复
3楼
差不多要这么大,按照喷淋量2l/m3计算也要150立方
回复
4楼
我表示看不懂
回复
5楼
怎么感觉一个喷漆房一台风机?不能后面用一台引风机吗?
回复
6楼
非常感谢楼主分享
回复
7楼
首先,五个喷漆房可以集中处理,即选用一台75000m3/h的风机,其次,不知道你水量是怎么计算出来的,这个暂且不说,泵浦一台有那么大的,但是,也可以多用一备,即几台泵同时工作,留一台备用的;
回复
8楼
你喷漆房多大的呀,15000方气量是怎么算的呢
回复
9楼
7楼正解,谁也没规定就用一台水泵
回复
10楼
喷头不需要这么多,根据喷淋塔截面积和每个喷头喷淋面积计算喷头需要量,然后再选水泵
回复