请问废气处理的活性炭箱的阻力和喷淋塔的阻力怎么求?求各位大神指点。
请问废气处理的活性炭箱的阻力和喷淋塔的阻力怎么求?求各位大神指点。
2楼
还有喷淋塔的水箱一米高,液下泵电机以下的部分是多长比较合适
回复
3楼
活性炭的阻力根据活性炭厂家提供的阻力计算,喷淋塔的阻力我也需要学习。液下泵的布置以进液口高于箱体底部10-20cm为宜,但泵和电机都必须浸入液下。
回复
4楼
tang200488 发表于 2016-7-14 10:06 活性炭的阻力根据活性炭厂家提供的阻力计算,喷淋塔的阻力我也需要学习。液下泵的布置以进液口高于箱体底部 …嗯嗯 好的 学习了
回复
5楼
向楼主学习,谢谢楼主分享
回复
6楼
我以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点资本。谢谢楼主。
回复
7楼
我以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点资本。谢谢楼主。
回复
8楼
一般喷淋塔算个800pa 活性炭算个400pa 风管压损300pa 总共1600左右差不多了