关于一类住宅建筑底部旅馆设置自喷的问题:问了好多人,有说设的,有说不设的。 大体情况:本建筑旅馆1-3层,每层2000平,旅馆高度9.6m,住宅4-24层,总高度77m 请问,卫生间是否设置自喷? 按照5.4.10 3 住宅部分和非住宅部分的安全疏散、防火分区和室内消防设施配置,可根据各自的建筑高度分别按照本规范有关住宅建筑和公共建筑的规定执行;该建筑的其他防火设计应根据建筑的总高度和建筑规模按本规范有关公共建筑的规定执行。
关于一类住宅建筑底部旅馆设置自喷的问题:问了好多人,有说设的,有说不设的。
大体情况:本建筑旅馆1-3层,每层2000平,旅馆高度9.6m,住宅4-24层,总高度77m
请问,卫生间是否设置自喷?
按照5.4.10
3 住宅部分和非住宅部分的安全疏散、防火分区和室内消防设施配置,可根据各自的建筑高度分别按照本规范有关住宅建筑和公共建筑的规定执行;该建筑的其他防火设计应根据建筑的总高度和建筑规模按本规范有关公共建筑的规定执行。
这么说,可按多层公建处理,卫生间不需设自喷?!
如果1-3F不超基底面积1500平,总面积3000平,是否可以不上自喷?!
请各位大神讨论指导。
12楼
lichangan1000 发表于 2016-12-28 12:59 规范字面理解:商业不超1500 3000不设自喷。超就设。至于卫生间,按多层不能按高层。 至少字面是这个意思! …我也是这么理解的,规范说的很清楚。我也很纳闷怎么会有这么多争议。至于卫生间,我认为高层的公共卫生间可以考虑设,因为大部分公共卫生间门等于虚设。盥洗室建议设,因为一般都是门洞。旅馆套内卫生间,我认为不需要设。当时设上了,是咨询众智上的,而且了解到各地消防局的规定也不一致,有些地方直接要求卫生间全设。上次甲方找我,我让他去找消防局了,现在还没有回音。
回复
13楼
wswyh2009 发表于 2016-12-29 17:19 怎么是图最快呢?按新的防火规范考虑,取消了大于6平米卫生间设喷淋的表述,所以无论多层高层公建只要是达 …你们两个的意见就是当时我咨询两种意见:L我觉得这个只是针对一类高层取消,对二类及多层并没有什么影响。另外这个是大于5平。不过我后来还是搞上去了,让甲方跟消防局去定夺吧。
回复
14楼
另外,想说一句,这个类型的前室设否,也一直是个争论。不过我想大部分设计院都会加上去的。
回复
15楼
5.4.10 3 住宅部分和非住宅部分的安全疏散、防火分区和
室内消防设施配置,可根据各自的建筑高度分别按照本规范有关住宅建筑和公共建筑的规定执行。
白纸黑字,有争议忙?! 语文是体育老师教的除外。
回复
16楼
谢谢楼主分享
回复
17楼
谢谢楼主分享
回复
18楼
很漂亮啊 谢谢分享
回复
19楼
谢谢楼主分享赞一个
回复
20楼
这个没必要过多纠结。规范有的意思就做上。不要投机取巧。否则自己给自己上枷锁
回复
21楼
luochongchong 发表于 2016-12-30 08:12 感谢楼主的分享根据规范要求,本项目卫生间可不设自喷
回复