一类住宅建筑底部旅馆设置自喷的问题
tsunsky
tsunsky Lv.6
2016年12月27日 14:31:45
只看楼主

关于一类住宅建筑底部旅馆设置自喷的问题:问了好多人,有说设的,有说不设的。 大体情况:本建筑旅馆1-3层,每层2000平,旅馆高度9.6m,住宅4-24层,总高度77m 请问,卫生间是否设置自喷? 按照5.4.10 3 住宅部分和非住宅部分的安全疏散、防火分区和室内消防设施配置,可根据各自的建筑高度分别按照本规范有关住宅建筑和公共建筑的规定执行;该建筑的其他防火设计应根据建筑的总高度和建筑规模按本规范有关公共建筑的规定执行。

关于一类住宅建筑底部旅馆设置自喷的问题:问了好多人,有说设的,有说不设的。

大体情况:本建筑旅馆1-3层,每层2000平,旅馆高度9.6m,住宅4-24层,总高度77m
请问,卫生间是否设置自喷?

按照5.4.10 3 住宅部分和非住宅部分的安全疏散、防火分区和室内消防设施配置,可根据各自的建筑高度分别按照本规范有关住宅建筑和公共建筑的规定执行;该建筑的其他防火设计应根据建筑的总高度和建筑规模按本规范有关公共建筑的规定执行。

这么说,可按多层公建处理,卫生间不需设自喷?!
如果1-3F不超基底面积1500平,总面积3000平,是否可以不上自喷?!

请各位大神讨论指导。
免费打赏
luochongchong
2016年12月28日 12:53:19
2楼
谢谢楼主分享
回复
lichangan1000
2016年12月28日 12:59:44
3楼
规范字面理解:商业不超1500 3000不设自喷。超就设。至于卫生间,按多层不能按高层。 至少字面是这个意思!
换就话说就是,规范没把商业看成是高层,室外消防才是一个整体。
回复
wswyh2009
2016年12月28日 13:01:11
4楼
住宅部分不设,公建旅馆部分设,卫生间也应设。其他我觉得楼主的理解是正确的。
回复
曾大帥
2016年12月28日 20:42:26
5楼
学习了,感谢分享!
回复
luochongchong
2016年12月29日 08:23:23
6楼
谢谢楼主分享
回复
非洲母鸡
2016年12月29日 13:31:47
7楼
感谢楼主的分享
回复
陪你去看海
2016年12月29日 15:59:32
8楼
谢谢楼主分享
回复
wswyh2009
2016年12月29日 17:19:38
9楼
lichangan1000 发表于 2016-12-28 12:59 规范字面理解:商业不超1500 3000不设自喷。超就设。至于卫生间,按多层不能按高层。 至少字面是这个意思! …怎么是图最快呢?按新的防火规范考虑,取消了大于6平米卫生间设喷淋的表述,所以无论多层高层公建只要是达到设喷淋的条件的场所,就应该都设,所以卫生间是需要设喷淋的。至于住宅100m以上才需要设喷淋。其他的按5.4.10.3来考虑的话,就是我评论的表述,有什么不妥吗?
回复
luochongchong
2016年12月30日 08:12:30
10楼
感谢楼主的分享
回复
weixing1005
2016年12月30日 09:01:55
11楼

谢谢楼主分享的资料!!
回复

相关推荐

APP内打开